Thread Content
Warum gibt es eine zu hohe Messung mit dem Ultraschall-Flussmesser für Wasser? Zwei Flussmesser wurden bereits ausgetauscht – doch das Problem bleibt bestehen
Einfluss der geraden Abschnitte vor und nach dem Messgerät auf die Genauigkeit des Ultraschallflussmessers. Der Kalibrierungskoeffizient K hängt vom Reynolds-Zahl ab. Wenn sich das Fluid von einer laminaren in eine turbulente Strömung verwandelt, wird die Geschwindigkeitsverteilung ungleichmäßig – dadurch ändert sich der Kalibrierungskoeffizient K stark, was zu einer Verringerung der Messgenauigkeit führt. Je nach Anwendungsanforderungen sollte der Transducer des Ultraschallstrommessers an einer Stelle installiert werden, an der es im Oberstrombereich einen geraden Rohrabschnitt von 10D und im Unterstrombereich einen geraden Rohrabschnitt von 5D gibt. Wenn im Oberstrombereich Pumpen, Ventile oder andere Geräte vorhanden sind, sollte die Länge des geraden Rohrabschnitts so groß wie möglich sein – idealerweise so weit wie möglich entfernt von Quellen von Turbulenzen, Vibrationen, Wärmequellen, Lärmquellen und Strahlungsquellen. Wenn oberhalb der Montagestelle des Ultraschall-Flussmessers Pumpen, Ventile oder andere Geräte vorhanden sind, muss die Strecke mit gerader Rohrführung mindestens 30D betragen. Daher ist die Länge des geraden Rohrabschnitts der wichtigste Faktor zur Gewährleistung der Messgenauigkeit. 2. Einfluss der Rohrleitungsparameter auf die Messgenauigkeit des Ultraschallstrommessers. Ob die Einstellungen der Rohrparameter korrekt sind, hängt eng mit der Genauigkeit der Messungen zusammen. Wenn die Einstellungen bezüglich des Materials und der Abmessungen der Rohre nicht mit den tatsächlichen Werten übereinstimmen, entstehen Fehler zwischen der theoretischen Querschnittsfläche für den Durchfluss und der tatsächlichen Querschnittsfläche, wodurch das endgültige Ergebnis ungenau wird. Außerdem wird der Abstand zwischen den Transpondern eines Ultraschallströmungsmessers auf der Grundlage verschiedener Parameter wie das Fluid (Schallgeschwindigkeit, dynamische Viskosität), die Rohrleitung (Material und Größe) sowie die Art der Installation der Transponder berechnet. Wenn sich der Abstand zwischen den Transpondern ändert, können dadurch erhebliche Messfehler entstehen. Dabei haben die Einstellung des Innendurchmessers der Rohre sowie die Montageabstände einen erheblichen Einfluss auf die Messgenauigkeit. Laut den vorliegenden Daten führt eine Abweichung des Innendurchmessers der Rohrleitungen um ±1 % zu einer Fehlerquote beim Durchfluss von etwa ±3 % ; Eine Installationsfehler von ±1 mm führt zu einem Durchflussfehler von bis zu ±1 %. Es ist offensichtlich, dass nur durch die richtige Einstellung der Rohrparameter ein Ultraschallstrommessgerät präzise installiert werden kann, wodurch der Einfluss der Rohrparameter auf die Messgenauigkeit verringert wird. 3. Einfluss der Montageposition des Ultraschall-Flussmessersensors auf die Messgenauigkeit. Die Installation des Transducers erfolgt auf zwei Arten: reflektierend und direktdurchleitend. Durch die Verwendung einer direkten Montage wird die Schallgeschwindigkeit verringert, wodurch die Signalstärke erhöht werden kann. 4. Einfluss des Kopplungsmittels auf die Messgenauigkeit. Um einen vollständigen Kontakt mit der Rohrleitung zu gewährleisten, muss beim Einbau des Transducers eine gleichmäßige Schicht an Kopplungsmittel auf die Oberfläche der Rohrleitung aufgetragen werden. Die Dicke dieser Schicht beträgt in der Regel (2 mm–3 mm). Die Blasen und Partikel im Kupplungsmittel werden entfernt, damit die Sendefläche des Transformators eng an der Rohrwand anliegt. Die Messgeräte für den Durchfluss des Kreislaufwassers werden meist in Wasserbrunnen installiert. Dort ist die Umgebung feucht, und die Geräte können manchmal überflutet werden. Wenn normale Couplanten verwendet werden, versagen sie nach kurzer Zeit, was die Genauigkeit der Messungen beeinträchtigt. Daher muss ein speziell hergestellter wasserdichter Kupplungsmittel verwendet werden. Das Kupplungsmittel sollte innerhalb seiner Gültigkeitsdauer verwendet werden – diese beträgt in der Regel 18 Monate. Um die Messgenauigkeit zu gewährleisten, sollten alle 18 Monate der Transducer erneut installiert und das Kopplungsmittel ausgetauscht werden.
Der obige Inhalt wurde im Internet gefunden; ich hoffe, er kann Ihnen helfen
Ist das Ausrufezeichen vor dem Display ein Alarm? Schauen Sie nach, ob es einen Alarmcode gibt
Ultraschall hat keine hohe Genauigkeit und ist außerdem teuer. Dafür kann ein elektromagnetischer Durchflussmesser verwendet werden.
Elektromagnetisch ist am besten, Ultraschall kann gemessen werden – das ist dann Glück
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Steine_HOTO am 5.3.2019 um 10:03 bearbeitet. Es kommt hauptsächlich auf die Installation sowie die Wasserqualität an – man muss unbedingt den Anleitungsvorgaben folgen, um Vibrationen zu vermeiden. Auch der Abstand zur Installation der Ultraschallsonde sowie die Dicke und das Material der Rohrwände sowie die Temperatur können Einfluss haben. Wenn im Wasser Blasen und Verunreinigungen vorhanden sind, kann der Wert hoch sein
Überprüfen Sie, ob die Messposition sowie die geraden Rohrabschnitte den Installationsanforderungen entsprechen