Ich bitte die Experten um Hilfe: Ich benötige derzeit eine elektrisch gesteuerte Regulierventil, mit der der Flussmenge geregelt werden kann, um so den Flüssigkeitsspiegel in der Anlage zu steuern. Als Sensor wird ein Doppel-Flansch-Druckdifferenz-Spiegel verwendet. Ist es möglich, dieses Gerät direkt zur Steuerung des Regulierventils zu verwenden?
Der Doppel-Flansch-Druckdifferenz-Levelmesser gibt nur ein 4–20 mA-Signal aus, verfügt nicht über Funktionen zur Steuerung und Berechnung, und das 4–20 mA-Signal kann auch keine elektrischen Regelventile direkt antreiben.
Wenn das für die Regelventile erforderliche Ansteuerungssignal von 4–20 mA sowie das von dem Differenzdruckmessgerät ausgehende Messsignal von 4–20 mA in logischer Hinsicht ein 1:1-Verhältnis zueinander haben, dann ist das in Ordnung. Wenn nicht, dann muss ein Regler hinzugefügt werden, der nach mathematischen Berechnungen ein Antriebssignal ausgibt.
Über DCS oder andere Controller? Kurz gesagt: Denken Sie viel nach und handeln Sie viel
Direkte Steuerung ist nicht möglich – man muss den PID-Algorithmus verwenden. Wenn möglich, sollte man ein DCS oder PLC einsetzen; ansonsten reicht es aus, einen PID-Regler zu kaufen
Gibt es Regler, die in den Aktor der Regelventile oder im Sender integriert sind? Oder nur unabhängig?
Gibt es Regelventile oder Transmitter mit Controller? Oder nur einzelne Regler?
Außerdem: Was bedeutet logisch gesehen 1:1? Könnten Sie das einfach erklären, wie man feststellt, ob das der Fall ist?
1. Die automatische Steuerung erfordert drei Voraussetzungen: Messgeräte, Steuereinheit und Ausführungsgeräte. 2. Sie haben bereits den Füllstandsmesser (Messgerät) und die Regelventile (Ausführungsgeräte); jetzt benötigen Sie einen Controller. 3. Der Controller kann ein herkömmliches PLC- oder DCS-System sein, oder er kann auch mit einem papierlosen Aufzeichnungsgerät realisiert werden. Wenn es sich um einen Automatisierungskreis mit nur einstelligen Werten handelt, kann man einen papierlosen Aufzeichnungsgerät verwenden (sehr günstig).
Es gibt Transmitter mit Regler, aber in der Regel basieren sie auf einem Bus-Steuerungssystem. Ich glaube nicht, dass ihr es anwenden werdet. Löst es lieber wie 7# vorgeschlagen hat.
Die Idee des Posters ist wirklich gut – man hat wirklich eine gute Idee
Es kann verwendet werden, aber es ist ein Pegelregler hinzuzufügen.
In diesen Unterlagen werden SC729, SC829 usw. genannt – es handelt sich dabei um Geräte, die als „Vierfach-Signalgeber“ bezeichnet werden. Sie können direkt Steuersignale für Pumpen und Ventile ausgeben – das heißt, man kann festlegen, bei welchem Flüssigkeitsstand welche Öffnungsgrad des Ventils erforderlich ist. Man kann die notwendigen Steuersignale schrittweise programmieren und selbst einstellen! Mit dieser Funktion können Sie außerdem ganz einfach den besten Signalwert finden! Diese Geräte sind im Grunde genommen eine Kombination aus Höhenmesssendern und Höhenreglern. Was die Regalgorithmen dieser Geräte angeht, so ist die Genauigkeit sowie Stabilität der Regelung mindestens 50 Mal höher als bei der PID-Regelung – es ist sogar möglich, dass sie 200 Mal höher sind. . .
Direkte Steuerung: Wenn Sie damit meine, dass eine direkte Steuerung über Messgeräte und elektrische Ventile möglich ist, dann ist das nicht möglich. Schließlich haben Ihre Messgeräte keine digitalen Ausgänge, sodass keine Signale an die elektrischen Regulierventile gesendet werden können. Es kann nur in den DCS übertragen werden, um dort umgewandelt zu werden. Und wenn eine einfache Steuerung gewünscht ist – solange es nicht zu einem Überlaufen kommt – dann reicht es aus, einen Schwimmerschalter für den Füllstand einzubauen.
Das hängt davon ab, ob der Sender und die Elektromagnetventile denselben Feldbuss unterstützen. Wenn beide einen bestimmten Bus unterstützen, kann man sie direkt steuern. Inländisch werden Busse kaum verwendet.