SIS-System-Zertifizierung

2019-03-08View Original

Thread Content

Nach dem Einsatz des SIS-Systems: Wie erfolgt die Zertifizierung und wie wird die Bewertung des Sicherheitsinstrumentensystems durchgeführt? Ab dem 1. Januar 2018 müssen alle neu errichteten Chemieanlagen sowie Einrichtungen zur Lagerung gefährlicher Stoffe, die unter die Kategorie „zwei Schlüsselfaktoren und ein großer Risikofaktor“ fallen, mit einem Sicherheitsinstrumentensystem ausgestattet sein, das den Anforderungen entspricht. Für andere neu errichtete Chemieanlagen sowie Einrichtungen zur Lagerung gefährlicher Stoffe müssen ab dem 1. Januar 2020 Sicherheitssysteme eingebaut werden, die den Anforderungen der Funktionssicherheit entsprechen. Die Konstruktion dieser Sicherheitssysteme muss den geltenden Vorgaben entsprechen.
Reply #22019-03-08
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Der Held mit der konkaven Klinge am 8.3.2019 um 16:48 bearbeitet. **Leitlinien der Generalverwaltung für Sicherheitsaufsicht zur Stärkung der Verwaltung von Sicherheitssystemen in der Chemieindustrie**, Nr. AnShanZongGuanSan [2014] 116, Punkt 6, Unterpunkte 15 und 16 – das sind die Punkte, auf die Sie sich beziehen. Diese Arbeit muss schnell erledigt werden. Zuerst wird HAZOP durchgeführt, anschließend LOPA – so sieht das Verfahren ungefähr aus
Reply #32019-03-08
Meiner Ansicht nach sollte die Überprüfung des SIS-Systems bei bereits vorhandenen Anlagen in zwei Schritten erfolgen: Zunächst muss eine HAZOP-Analyse (oder eine andere Risikoanalyse) durchgeführt werden, anschließend sollen gezielte Anforderungen an die Einrichtung der Interlocks sowie eine Liste der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen erstellt werden. Anschließend wird daraufhin überprüft, ob die bereits vorhandenen SIS-Systeme sowie die in den zugehörigen Schaltkreisen befindlichen Messgeräte und Ventile den geltenden Anforderungen entsprechen. Mangelnde Aspekte müssen so schnell wie möglich behoben werden. Falls etwas nicht in Ordnung ist, bitte Korrektur von Experten!
Reply #42019-03-20
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Yunmu am 26.03.2019 um 12:35 bearbeitet. Hallo, Sie sollten wohl über die Funktionsbewertung von Sicherheitssystemen sprechen: Die Einstufung sowie Überprüfung des Sicherheitsintegritätsniveaus SIL. Was die Umsetzung angeht, ist in der Regel eine Bewertung durch ein Fachunternehmen erforderlich. Einfach ausgedrückt: Es wird eine Risikobewertung mithilfe der HAZOP-Analyse für Gefahren und Betriebsfähigkeit durchgeführt, anschließend wird die LOPA-Analyse eingesetzt, um Sicherheitsanforderungen zu ermitteln, die den einzelnen SIF-Schaltkreisen Ihres bestehenden SIS-Systems zugeordnet werden. Anschließend wird die SIL-Klassifizierung überprüft.
Reply #52019-03-20
Wie wird ein Instrumentensystem zertifiziert? Zuerst muss man die Begriffe sis, sif und sil klären. Gemäß den entsprechenden IEC-Standards wird die SIF auf SIL-Niveau geprüft. Zunächst muss das Gerät einer Hazop-Analyse unterzogen werden. Anhand des Grades und der Häufigkeit der potenziellen Gefahren wird festgelegt, ob ein Sicherheitsinstrumentensystem erforderlich ist. Zudem wird anhand der durch dieses System reduzierbaren Risiken die SIL-Klasse bestimmt. Anschließend wird die SIL-Überprüfung für die Sicherheitsinstrumentierungsschaltkreise des Designs durchgeführt. Prüfen, ob die Anforderungen erfüllt sind
Reply #62020-05-04
Zunächst muss das Gerät einer Hazop-Analyse unterzogen werden. Anhand des Grades und der Häufigkeit der potenziellen Gefahren wird festgelegt, ob ein Sicherheitsinstrumentensystem erforderlich ist. Zudem wird anhand der durch dieses System reduzierbaren Risiken die SIL-Klasse bestimmt. Anschließend wird die SIL-Überprüfung für die Sicherheitsinstrumentierungsschaltkreise des Designs durchgeführt. Prüfen, ob die Anforderungen erfüllt sind.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.