Zu den Schwankungen bei der Fernübertragung von 4-20mA-Signalen

2019-03-09View Original

Thread Content

Wie im Titel erwähnt, habe ich hier einen Ventilpositionssender, der ein mit Stromversorgung ausgestattetes 4-20mA-Signal an das DCS sendet (passiv), um die Öffnungsposition zurückzumelden. Es schwankt ständig zwischen 4-6 MA. Der DCS meldet gelegentlich einen Kurzschlussfehler. Nach dem Entfernen der 4-20MA-Ausgangsleitung des Ventilpositionssenders vor Ort war der Stromwert stabil, und Null- sowie Vollwert lagen im Bereich. Außerdem ist die Übertragung von Signalen vom Ort aus mit einem Signalgenerator an das DCS ebenfalls stabil und einwandfrei – sobald die Verbindung hergestellt wird, treten Schwankungen auf. Auch wenn man am DCS die Verbindung trennt und den Strom misst, gibt es weiterhin Schwankungen. Liebe Experten, bitte helft mir mit einer Lösung.
Reply #22019-03-09
Hat die Ventilstellungsausgabe eine Stromversorgung? Welches Modell? Es scheint, dass standardmäßig keine Stromversorgung vorhanden ist. Bei uns gibt es drei Marken – Siemens, Fox und Fisher – und bei keiner davon ist eine Stromversorgung vorhanden
Reply #32019-03-09
Eine inländische Marke. Mit 220VAC-Spannung – die MA-Ausgangsspannung beträgt etwa 18VDC. Vor Ort gibt es außerdem ein analoges Drehzahlmessgerät; man kann auch nur dieses Gerät verwenden. Wenn man den DCS einbindet, entstehen Schwankungen!
Reply #42019-03-09
Gibt es Fotos? Foto der Situation im Verteilerkasten
Reply #52019-03-10
Wahrscheinlich liegt das Problem beim Stromversorgungsmodul – die Ausgangsleistung ist zu niedrig und unstabil, außerdem reicht die Belastbarkeit bei weitem nicht aus
Reply #62019-03-10
Ist das Kabel an irgendeiner Stelle beschädigt? Ist die Isolierung gegenüber dem Boden in Ordnung?
Reply #72019-03-10
Sie können einfach einen anderen Tracker verwenden – oder sogar einen Tracker einer anderen Marke. Das ist, als wären beide Eheleute der Meinung, dass es in Ordnung ist, getrennt zu sein – aber nicht, zusammen zu sein
Reply #82019-03-11
Verbinden Sie die Stromversorgung eines nahegelegenen Ventils mit dem defekten Ventil, um zu prüfen, ob es weiterhin zu Schwankungen kommt. Alternativ können auch die Stromleitungen an den Enden der internen Karten des DCS ausgetauscht werden
Reply #92019-03-11
Außerdem wird empfohlen, die Erdung zu überprüfen – es könnte sich auch um Störungen handeln.
Reply #102019-03-11
Der 9. Stock plus der 10. Stock ist die Lösung für dieses Problem. Ich neige persönlich zu starken Störungen durch Hochspannung oder unzureichender Stromversorgung … Gibt es einen Zener-Schutz?
Reply #112019-03-11
Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leistung nicht ausreicht. Entweder ist die Entfernung zu groß, oder es liegt ein Defekt am Ventilpositionierer selbst vor.
Reply #122019-03-11
Die Ventile sind blockiert und arbeiten im Bereich von 4–6 mA. Das Medium ist wohl nicht sauber
Reply #132019-03-16
Es liegt wahrscheinlich an zu viel Stromrauschen, das Störungen verursacht. Wechseln Sie zu einer sauberen Stromversorgung oder verwenden Sie eine bessere Filter-Sicherung.
Reply #142019-03-17
Wenn keine Probleme mit der Leitung vorliegen, dann wechseln Sie einfach das Gerät aus – verwenden Sie lieber ein gutes Gerät, zum Beispiel von Fisher
Reply #152019-03-17
Erstens wird die Isolierung der Signalleitungen sowie die Erdung überprüft, zweitens werden starke elektrische Störungen überprüft. Die drittbeste Wahl ist es, keine separate Stromversorgung zu verwenden – importierte Produkte sind in dieser Hinsicht zuverlässiger.
Reply #162019-03-17
Versuchen Sie es, indem Sie die Erdung der Abschirmungsleitung entfernen. Falls das immer noch nicht funktioniert, könnte es ein Problem mit der Kapazität des Stromversorgungsmoduls sein.
Reply #172019-03-19
Signalisierungsisolator am DCS-Ende hinzufügen
Reply #182019-03-19
“Außerdem ist die Übertragung von Signalen vom Ort aus mit einem Signalgenerator an das DCS ebenfalls stabil und einwandfrei – sobald die Verbindung hergestellt wird, treten Schwankungen auf. Auch wenn man am DCS die Verbindung trennt und den Strom misst, gibt es weiterhin Schwankungen. ”Schau selbst mal, ob deine Frage ein Problem ist

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.