Wie im Titel erwähnt, habe ich hier einen Ventilpositionssender, der ein mit Stromversorgung ausgestattetes 4-20mA-Signal an das DCS sendet (passiv), um die Öffnungsposition zurückzumelden. Es schwankt ständig zwischen 4-6 MA. Der DCS meldet gelegentlich einen Kurzschlussfehler. Nach dem Entfernen der 4-20MA-Ausgangsleitung des Ventilpositionssenders vor Ort war der Stromwert stabil, und Null- sowie Vollwert lagen im Bereich. Außerdem ist die Übertragung von Signalen vom Ort aus mit einem Signalgenerator an das DCS ebenfalls stabil und einwandfrei – sobald die Verbindung hergestellt wird, treten Schwankungen auf. Auch wenn man am DCS die Verbindung trennt und den Strom misst, gibt es weiterhin Schwankungen. Liebe Experten, bitte helft mir mit einer Lösung.
Hat die Ventilstellungsausgabe eine Stromversorgung? Welches Modell? Es scheint, dass standardmäßig keine Stromversorgung vorhanden ist. Bei uns gibt es drei Marken – Siemens, Fox und Fisher – und bei keiner davon ist eine Stromversorgung vorhanden
Eine inländische Marke. Mit 220VAC-Spannung – die MA-Ausgangsspannung beträgt etwa 18VDC. Vor Ort gibt es außerdem ein analoges Drehzahlmessgerät; man kann auch nur dieses Gerät verwenden. Wenn man den DCS einbindet, entstehen Schwankungen!
Gibt es Fotos? Foto der Situation im Verteilerkasten
Wahrscheinlich liegt das Problem beim Stromversorgungsmodul – die Ausgangsleistung ist zu niedrig und unstabil, außerdem reicht die Belastbarkeit bei weitem nicht aus
Ist das Kabel an irgendeiner Stelle beschädigt? Ist die Isolierung gegenüber dem Boden in Ordnung?
Sie können einfach einen anderen Tracker verwenden – oder sogar einen Tracker einer anderen Marke. Das ist, als wären beide Eheleute der Meinung, dass es in Ordnung ist, getrennt zu sein – aber nicht, zusammen zu sein
Verbinden Sie die Stromversorgung eines nahegelegenen Ventils mit dem defekten Ventil, um zu prüfen, ob es weiterhin zu Schwankungen kommt. Alternativ können auch die Stromleitungen an den Enden der internen Karten des DCS ausgetauscht werden
Außerdem wird empfohlen, die Erdung zu überprüfen – es könnte sich auch um Störungen handeln.
Der 9. Stock plus der 10. Stock ist die Lösung für dieses Problem. Ich neige persönlich zu starken Störungen durch Hochspannung oder unzureichender Stromversorgung … Gibt es einen Zener-Schutz?
Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leistung nicht ausreicht. Entweder ist die Entfernung zu groß, oder es liegt ein Defekt am Ventilpositionierer selbst vor.
Die Ventile sind blockiert und arbeiten im Bereich von 4–6 mA. Das Medium ist wohl nicht sauber
Es liegt wahrscheinlich an zu viel Stromrauschen, das Störungen verursacht. Wechseln Sie zu einer sauberen Stromversorgung oder verwenden Sie eine bessere Filter-Sicherung.
Wenn keine Probleme mit der Leitung vorliegen, dann wechseln Sie einfach das Gerät aus – verwenden Sie lieber ein gutes Gerät, zum Beispiel von Fisher
Erstens wird die Isolierung der Signalleitungen sowie die Erdung überprüft, zweitens werden starke elektrische Störungen überprüft. Die drittbeste Wahl ist es, keine separate Stromversorgung zu verwenden – importierte Produkte sind in dieser Hinsicht zuverlässiger.
Versuchen Sie es, indem Sie die Erdung der Abschirmungsleitung entfernen. Falls das immer noch nicht funktioniert, könnte es ein Problem mit der Kapazität des Stromversorgungsmoduls sein.
Signalisierungsisolator am DCS-Ende hinzufügen
“Außerdem ist die Übertragung von Signalen vom Ort aus mit einem Signalgenerator an das DCS ebenfalls stabil und einwandfrei – sobald die Verbindung hergestellt wird, treten Schwankungen auf. Auch wenn man am DCS die Verbindung trennt und den Strom misst, gibt es weiterhin Schwankungen. ”Schau selbst mal, ob deine Frage ein Problem ist