Problem mit der Spannungsabfrage bei DCS

2019-03-09View Original

Thread Content

DCS ist das NT-System von Guodian Zhishen, die DI-Karten arbeiten mit 48VDC. Nachdem alle DI-Karten entfernt wurden, beträgt die Ausgangsspannung von 48 V am Schrank: Pluspol 0 V, Minuspol -48 V. Bei einem vorhandenen Elektroschrank liegt die Spannung am Pluspol bei über 100 V und am Minuspol bei über 50 V; der Unterschied beträgt weiterhin 48 V. Ist ein solches Langzeiteinsatz risikoreich? Wie kann man das prüfen? Kann mir jemand einen Rat geben?
Reply #22019-03-15
Überprüfen Sie die Erde und den Masseanschluss – beseitigen Sie zunächst die Spannung zwischen Masse und Erde. Diese Spannung ist zu hoch; normalerweise liegen die Werte bei ein paar Volt. Der DC-Anschluss sollte idealerweise separat geerdet werden. Es scheint, als wäre er mit dem elektrischen Masseanschluss verbunden
Reply #32019-03-16
Du wirst feststellen, dass sicherlich eine andere Stromstrecke in den Kreislauf eingeführt wurde. Das bedeutet, es gibt jetzt zwei Stromquellen. Eine langfristige Bestätigung schadet sicherlich beiden Stromquellen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.