  Projektverhalten empfohlener Zyklus Betriebszeitraum Wartungs- und Abschaltzeitraum-Inspektion Vor-Ort-Kontrollstation Überprüfung des Status der Controller-Anzeige jeden Tag★ Erkennung der laufenden Softwareversion des Controllers für 2 Jahre★ Batteriewechsel kumulativer Stromausfall für 3 Monate★ Erkennung der Controller-Lastrate für 2 Jahre★ Erkennung der Redundanzumschaltung des Controllers für 2 Jahre★ Überprüfung des Schließstatus der Schranktür jeden Tag★ Inspektion der Betriebsumgebung des Schranks jeden Tag★ Staubreinigung der Betriebsumgebung des Schranks für 2 Jahre★ Überprüfung des Status der E/A-Karten-Anzeigeleuchte alle Tag★ Kanalgenauigkeitsprüfung der I/O-Karte für 2 Jahre★ Prüfung der Redundanzumschaltung der I/O-Karte für 2 Jahre★ Systemalarminspektion jeden Tag★ Inspektion des Gehäusekühlventilators für 3 Monate★ ★ Austausch des Gehäusekühlventilators für 2 Jahre★ ★ Inspektion der Gehäuseversiegelung (Nagetierschutz, Staubschutz, Korrosionsschutz usw.) für 2 Jahre★ Inspektion der Systemstromversorgung für 2 Jahre★ Computer vor Ort (Server, Bedienstation, Engineering-Station) Sicherung der Systemkonfigurationsdaten vor/nach jeder Änderung★ Tool-Software-Installationsstatusprüfung für 3 Monate★ ★ Computervirenprüfung für 3 Monate★ SIS-Systemsoftware-Laufstatusprüfung für 3 Monate★ Konfigurations-Download-Test für 2 Jahre★ Festplattenspeicherplatzprüfung für 3 Monate★ ★ IP-Adressprüfung für 3 Monate★ ★ Tägliche Echtzeit-Datenprüfung★ Tägliche Verlaufstrendprüfung★ Tägliche Überprüfung des Systemstatusbildschirms★ Ton- und Lichtalarmtests für 2 Jahre★ Kommunikationsnetzwerk-Funktions- und Lasttests für 2 Jahre★ Betriebsnetzwerk-Funktions- und Lasttests für 2 Jahre★ Netzwerkkabeltests jedes Jahr★ Netzwerkkabelaustausch für 3–5 Jahre★ Tägliche Tests der Innentemperatur im Kontrollraum★ Tägliche Tests der Innenfeuchtigkeit★ Hardware-Korrosionstests 3 Monate★ Inspektion der Staubansammlung in jeder Komponente für 3 Monate★ Reinigung der Staubansammlung in jeder Komponente für 2 Jahre★ Prüfung verschiedener Kabelmarkierungen jährlich★ Prüfung der Markierungen auf jeder Systemkomponente für 2 Jahre★ Prüfung der Festigkeit verschiedener Anschlüsse für 2 Jahre★ Prüfung des Erdungswiderstands des Erdungssystems SIS-Systems für 2 Jahre★ Prüfung der Erdung der Signalleitungsabschirmungsschicht für 2 Jahre★ Prüfung der Blitzschutzmaßnahmen für 2 Jahre   ★

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.