Thread Content
Projektverhalten empfohlener Zyklus Betriebszeitraum Wartungs- und Abschaltzeitraum-Inspektion Vor-Ort-Kontrollstation Überprüfung des Status der Controller-Anzeige jeden Tag★ Erkennung der laufenden Softwareversion des Controllers für 2 Jahre★ Batteriewechsel kumulativer Stromausfall für 3 Monate★ Erkennung der Controller-Lastrate für 2 Jahre★ Erkennung der Redundanzumschaltung des Controllers für 2 Jahre★ Überprüfung des Schließstatus der Schranktür jeden Tag★ Inspektion der Betriebsumgebung des Schranks jeden Tag★ Staubreinigung der Betriebsumgebung des Schranks für 2 Jahre★ Überprüfung des Status der E/A-Karten-Anzeigeleuchte alle Tag★ Kanalgenauigkeitsprüfung der I/O-Karte für 2 Jahre★ Prüfung der Redundanzumschaltung der I/O-Karte für 2 Jahre★ Systemalarminspektion jeden Tag★ Inspektion des Gehäusekühlventilators für 3 Monate★ ★ Austausch des Gehäusekühlventilators für 2 Jahre★ ★ Inspektion der Gehäuseversiegelung (Nagetierschutz, Staubschutz, Korrosionsschutz usw.) für 2 Jahre★ Inspektion der Systemstromversorgung für 2 Jahre★ Computer vor Ort (Server, Bedienstation, Engineering-Station) Sicherung der Systemkonfigurationsdaten vor/nach jeder Änderung★ Tool-Software-Installationsstatusprüfung für 3 Monate★ ★ Computervirenprüfung für 3 Monate★ SIS-Systemsoftware-Laufstatusprüfung für 3 Monate★ Konfigurations-Download-Test für 2 Jahre★ Festplattenspeicherplatzprüfung für 3 Monate★ ★ IP-Adressprüfung für 3 Monate★ ★ Tägliche Echtzeit-Datenprüfung★ Tägliche Verlaufstrendprüfung★ Tägliche Überprüfung des Systemstatusbildschirms★ Ton- und Lichtalarmtests für 2 Jahre★ Kommunikationsnetzwerk-Funktions- und Lasttests für 2 Jahre★ Betriebsnetzwerk-Funktions- und Lasttests für 2 Jahre★ Netzwerkkabeltests jedes Jahr★ Netzwerkkabelaustausch für 3–5 Jahre★ Tägliche Tests der Innentemperatur im Kontrollraum★ Tägliche Tests der Innenfeuchtigkeit★ Hardware-Korrosionstests 3 Monate★ Inspektion der Staubansammlung in jeder Komponente für 3 Monate★ Reinigung der Staubansammlung in jeder Komponente für 2 Jahre★ Prüfung verschiedener Kabelmarkierungen jährlich★ Prüfung der Markierungen auf jeder Systemkomponente für 2 Jahre★ Prüfung der Festigkeit verschiedener Anschlüsse für 2 Jahre★ Prüfung des Erdungswiderstands des Erdungssystems SIS-Systems für 2 Jahre★ Prüfung der Erdung der Signalleitungsabschirmungsschicht für 2 Jahre★ Prüfung der Blitzschutzmaßnahmen für 2 Jahre ★