Ist es normal, dass der Ausgangsstrom des Flussmessers mit einem Multimeter gering ist, während der angezeigte Wert in Ordnung ist?

2019-03-11View Original

Thread Content

In unserer Anlage gibt es mehrere Vortex-Strömungsmesser – an diesen wird eine Leistung von 13 m³/h angezeigt. Der DCS zeigt hingegen 12 m³/h an. Mit dem Handcontroller 475 habe ich die Ausgangsspannung gemessen – der Wert beträgt 13. Ich habe den Multimeter angeschlossen, um es zu überprüfen – der berechnete Wert war tatsächlich 12. Was ist hier los? Der Messbereich ist 0–80. Ich sehe keine Fehler bei dem Instrument oder in den Einstellungen des DCS. Ich verstehe es wirklich nicht – ich bitte um Rat von euch. Ich bin in dieser Kunst noch ungeschickt, bitte gebt mir einige Anleitung
Reply #22019-03-11
Es gibt ein Gerät, bei dem der Multimeter zwar einen Wert von 12 anzeigt, aber das DCS einen Wert von 13 anzeigt. Ich sehe, dass in den Einstellungen des Instruments sowohl der Messbereich als auch die Ausgangsstromstärke gleich sind – da gibt es keinen Fehler
Reply #32019-03-12
Zunächst nimmt das Milliamp-Signal bei der Übertragung über große Entfernungen ab, und der Widerstand des Kabels führt ebenfalls zu ungenauen Signalen. Du sprichst nur von einer Veränderung von 1/80. Du kannst einen Schleifenprüfungstest am Gerät durchführen, um herauszufinden, wie groß der Unterschied zur Steuerung ist. Anschließend kannst du die 4-20mA-Ausgabe am Gerät anpassen, um eine Kompensation vorzunehmen
Reply #42019-03-12
Schauen Sie sich Ihre Stromversorgungsmodule an und messen Sie die Spannung am Messgerät – ist sie zu niedrig?
Reply #52019-03-12
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 12.03.2019 um 13:02 geändert. 1. Was Sie mit 475 sehen, ist der theoretische Wert der Ausgangsstromstärke – nicht der tatsächliche Wert. 2. Was Sie mit dem Multimeter messen, ist der tatsächliche Wert der Ausgangsstromstärke. 3. Daraus lässt sich schließen, dass der Ausgangsstrom des von Ihnen verwendeten Instruments abgenommen hat – genauer gesagt: Er ist um 1÷80 = 1,25 % des vollen Messbereichs gesunken. . . Daher muss der Ausgangsstrom des Instruments neu kalibriert werden.
Reply #62019-03-12
Endlich mal ernsthaft – die Antwort ist sehr gut und leicht verständlich
Reply #72019-03-12
Muss man für die Wirbelstraße die Quadratwurzel ziehen? Das erste Mal davon hören
Reply #82019-03-12
Weiß man nur, dass die Lochplatte quadriert werden muss? Braucht man auch Wirbelströme?
Reply #92019-03-17
Die Ausgangsspannung stimmt nicht mit der Spannung des Bediengeräts überein – es handelt sich um einen Defekt im Übertragungsmodul. Versuchen Sie es mit einem anderen Modul

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.