Ich habe eine Frage an alle: Die Instrumente im Bereich des Ethanol-Messbehälters sind alle vom Typ ExdIIBT4 Gb. Die Eingangs- und Ausgangssignale werden an das DCS im Gebäude weitergeleitet. Soll man in dem Steuerpult einen Sicherheitsvorhang einbauen, bevor die Signale an die DCS-Karten weitergeleitet werden, oder können die Signale direkt an die DCS-Karten angegeschlossen werden? In den Plänen des Entwurfsbüros wird dazu nichts erwähnt
Explosionsschutzgeräte benötigen keinen Sicherheitsvorhang. Wenn im Design nicht anders angegeben ist, muss es nicht angeschlossen werden, sonst muss der Schutzschrank aktiviert werden. Sonst, wenn du dorthin gehst, musst du zumindest erklären, dass du ein Ersatzgerät verwendest.
Druck- und Fernübertragungs-Magnetventil-Levelmesser sollten sicherheitsgeartet sein. Können Sie sicherstellen, dass alle Geräte vor Ort explosionssicher sind?
Auch kann man nicht garantieren, dass alle Instrumente intrinsisch sicher sind.
Wenn es kein intrinsisch sicheres Gerät ist, dann wird keine Sicherheitsbarriere angeschlossen. Die Anschluss der explosionsgeschützten Messgeräte an einen Sicherheitsgitter führt dazu, dass die Eingangsleistung unzureichend ist und das Gerät fehlerhaft arbeitet. Auch der Anschluss der Signalanschlüsse der explosionsgeschützten Messgeräte an ein Sicherheitsgitter ist sinnlos – es handelt sich dabei einfach um überflüssige Maßnahmen. Explosionssichere Messgeräte
Der Sicherheitsgitter kann explosionsgeschützte Messgeräte nicht tragen; nach der Endabstimmung der Verkabelung vor Ort reicht es aus, die Anschlüsse mit explosionsgeschütztem Dichtmaterial zu verschließen. Am DCS-Ende wird eine direkte Anschlusskarte verwendet