Ein LNG-Tank, dessen mechanischer Füllstandsmesser ständig konstant anzeigt. Die Daten des Differenzdruck-Schwellenmessers weisen jedoch Schwankungen auf (z. B.: morgens 2500 mm Wassersäule, am Nachmittag dann 3200 mm Wassersäule). Was ist eigentlich mit dem Großmeister los?
Reply #22019-03-13
Der Installationsplan muss trotzdem gezeigt werden
Reply #32019-03-13
Es liegt daran, dass die Temperaturen am Morgen und am Nachmittag unterschiedlich sind, was zu Veränderungen der Dichte des Mediums führt
Reply #42019-03-14
Der Druck und die Temperatur von flüssigem Erdgas haben einen großen Einfluss auf seinen Stand. Die physikalischen Eigenschaften des Mediums sind nicht geklärt.
Reply #52019-03-17
Veränderungen der Temperatur und ihre Auswirkungen auf die Dichte des Mediums sowie auf die Dichte der oberen Gasschichten
Reply #62019-03-17
1. Da morgens nur eine Flüssigkeitsmenge von 2,5 m vorhanden ist und die Temperaturunterschiede in der Umgebungsluft zwischen Morgen und Abend 20 °C betragen, stellt das wohl einen Grenzwert dar. Auf diese Weise sollten die durch Temperaturschwankungen verursachten Verdampfungsprozesse sowie Schwankungen der Dichte der Flüssigkeit keine zu großen Schwankungen des Flüssigkeitsspiegels verursachen. (3,2 – 2,5) ÷ 2,5 = 28 % – das wäre eine zu große Steigerung des Flüssigkeitsspiegels. 2. Der Fehler bei der Schätzung der Zeit liegt vermutlich daran, dass die Anordnung der Drucksensoren nicht ausreichend gut ist. Der Threadersteller könnte doch eine Skizze der Rohrleitungen anfertigen, die Abmessungen darauf eintragen sowie den Rohrdurchmesser angeben. Anschließend kann er ein Foto davon hochladen, damit alle es sehen können. .
Reply #72020-05-09
Während die LNG-Tanks mit flüssigem Stickstoff vorkühlt wurden, befand sich der flüssige Stickstoff in den Tanks. Unmittelbar nach dem Entladen zeigte das Messgerät einen Wert von 450 mm an; nach sechs bis sieben Stunden lag der Wert bei 0 mm. Es gab keine Lecks.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.