Diskussion über Einsatzfehler der ASCO B344-Serie von Elektromagneten

2019-03-16View Original

Thread Content

Diese Elektromagnetventile sind stark von dem Luftdruck beeinflusst. Wenn kein Strom fließt, ändert sich die Position des Ventilklappens, wodurch das Ventil seine Richtung wechselt. Hat jemand damit bereits Erfahrung?
Reply #22019-03-16
Das Thema ASCO 8344 könnte falsch sein
Reply #32019-03-17
Wechseln Sie auf den aus Singapur importierten ASCO-551 – mit diesem gibt es zu viele Fälschungen, und die Qualität ist schlecht
Reply #42019-03-17
Alles von mir ist importiert, mit den Produkten gibt es kein Problem. Es gibt jedoch Konstruktionsmängel. In der Anleitung steht, dass ein Ausfall der Luftzufuhr zu einer Umrichtung des Ventils führen kann. In meinem Fall liegt das Problem darin, dass die Luftzufuhr zu schnell erfolgt und dadurch eine Umrichtung stattfindet
Reply #52019-03-17
Das lässt sich nicht lösen. Wenn die Anschlüsse nicht passen, dann reicht es doch, eine andere Marke zu verwenden – es gibt viele gute Alternativen
Reply #62019-03-17
Wenn es wirklich nicht geht, reicht es doch, einen Gasvorratsspeicher hinzuzufügen
Reply #72019-03-17
Elektromagnetische Ventile mit hohem Durchfluss – es ist schwierig, Ersatz dafür zu finden
Reply #82019-03-17
Tatsächlich führt bei mir eine zu schnelle Öffnung der Druckluftventilklappe dazu, dass es zu einer Richtungsänderung kommt. Wenn die Druckluftventilklappe langsam geöffnet wird, gibt es kein Problem – das hat nichts mit dem Luftspeicher zu tun
Reply #92019-03-17
Ich denke, dieser Elektromagnetventil ist ein Pilot-Elektromagnetventil, und der erste Anzeigedruck hat vermutlich keinen Einfluss. Zweitens hat die Umgebungstemperatur unter normalen Bedingungen nur geringen Einfluss; beim Entwurf und in der Produktion wird bereits der Luftdruck berücksichtigt. Ich habe noch nie gehört, dass der Luftdruck zur Umrichtung führt.
Reply #102019-03-17
An mehreren Stellen vor Ort werden diese Elektromagnetschlösser eingesetzt – es handelt sich um zweiwege-Elektromagnetschlösser, mit denen ein Kanal abgesperrt werden kann, sodass sie als zweistufige Drehräder verwendet werden können. Es handelt sich dabei um Schlösser mit doppelten Spulen und Pilotfunktion; der Hauptventilkern besitzt keine Feder. Bei diesen Elektromagnetschlössern treten vor Ort zwei Arten von Fehlern auf – beide entstehen durch eine schnelle Öffnung des Ventils zur Gaszufuhr. Fehler 1: Am Auslass des Elektromagnetschlüssels kommt es zu Leckagen. Fehler 2: Das Elektromagnetschloss wechselt die Richtung des Durchflusses vollständig. Tatsächlich handelt es sich bei Fehler 1 und Fehler 2 um denselben Fehler – nur wird bei Fehler 1 das Ventil nicht richtig geschlossen, wodurch es zu Leckagen kommt, während bei Fehler 2 das Ventil richtig geschlossen wird, wodurch die Richtung des Durchflusses geändert wird
Reply #112019-03-17
Ich habe mich bei einigen inländischen Herstellern erkundigt, aber sie konnten keine konkreten Angaben machen
Reply #122019-03-17
Könnte es sein, dass verschiedene Umstände – wie zum Beispiel ein beschädigter Dichtring des Ventilkörpers – dazu führen, dass es zu Leckagen sowohl im eingelegten als auch im nicht-eingelegten Zustand kommt?
Reply #132019-03-17
Wenn man die Wurzelventile langsam öffnet, gibt es kein Problem. Die Ventile sind in Ordnung – das steht auch in der Anleitung. Wenn die Luftzufuhr ausfällt, wechselt das Ventil seine Richtung
Reply #142019-03-18
Unter dem Einfluss des Luftdrucks geschieht das in der Regel nicht. Was ist die vollständige Modellbezeichnung?
Reply #152019-03-18
NU8344 kann man nachschauen
Reply #162019-03-23
Öffnet sich die Wurzelventil zu schnell? Der plötzliche Druckanstieg führt zur Umrichtung der Elektromagnetventile! Von so einem Problem habe ich wirklich zum ersten Mal gehört. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man lieber den Hersteller wechseln!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.