Thread Content
Wie misst eigentlich jeder das? Danke
Auf den Elektromagneten ist doch eine Markierung zu sehen, oder? Auf den Gleichstrom-Modellen steht +- und auf den Wechselstrom-Modellen LN
Sammeln Sie weitere Methoden zur Identifizierung: Parallel zu den Spulen der Gleichstrom-Solenventile werden Dioden geschaltet. Wenn die Polarität der Solenventile falsch ist, kann dies dazu führen, dass die Stromversorgung beschädigt wird. Deshalb muss das erkannt werden. Ich würde gerne wissen, wie die Leute das bewerkstelligen
Da es Dioden gibt, kann man das doch mit dem Dioden-Modus des Multimeters feststellen, oder?
In Parallelschaltung mit den Spulen – es scheint unmöglich zu sein, das zu messen
Wenn es Anmerkungen gibt, folgt man diesen; falls nicht, wird einfach beliebig weitergemacht
DC-Solenventile haben keine Plus- und Minus-Pole.
Probieren Sie den Widerstandsmessmodus des Multimeters – der Widerstand in Richtung der Spannungsanode kann gering sein. Ich erinnere mich nicht, ob die Widerstandseinstellung den Dioden antreiben kann.
Die Plus- und Minuspolen beeinflussen ausschließlich die LED-Anzeige. Wenn Ihre Elektromagnetventile keine Lampe haben, verbinden Sie sie einfach falsch. Mit Lampe kann man es auch falsch anschließen. Wenn nur die falsche Lampe angeschlossen wird, leuchtet sie nicht. Dann musst du sie einfach vertauschen.
Gleichstrom kennt weder Plus noch Minus und kann beliebig angeschlossen werden
Explosionssichere Elektromagnete haben weder Plus noch Minus – bei intrinsisch sicheren Elektromagneten muss man nur auf die Aufschrift „+“ und „-“ auf dem Elektromagneten achten.