Thread Content
Weiß jeder, wie man die folgenden Codenamen schreibt? Pneumatischer Schalthebel: Offen: Geschlossen: In Position: ZSC In Position: ZSO Pneumatischer Regelventil (4-20mA): Steuerung: Rückmeldung:
Die Ausgabekommandos für pneumatische Schaltventile im SIS-System werden in der Regel mit UZV-10101 oder SDV-101010 bezeichnet. Dabei handelt es sich um Abkürzungen für „Shut Down Valve“. In der geschlossenen Position: ZZSC; in der geöffneten Position: ZZSO. Pneumatische Regulierventile (4-20 Ma): Steuerung: F/P/L/*CV-10101. FCV-10101 ist eine Abkürzung für „Flow Control Valve“. Rückmeldung: ZI-10101
Es wird empfohlen, HG/T20505-2014 durchzulesen. Alles, was Sie wissen wollen und was Sie sich nicht vorstellen können, wartet dort auf Sie
Ich habe es heruntergeladen und angeschaut, aber keinen entsprechenden Inhalt gefunden
Ähnlich wie bei elektrisch oder pneumatisch gesteuerten Ventilen wird keine spezifische Angabe gemacht
Kann man es so verstehen: Regelventil (4-20mA): Steuerung (Ausgang): FCV-10101; Rückmeldung (Ventilstellung): FCV-10101-ZI
Wir verwenden normalerweise FV-XXX und FVT-XXX – das ist einfach verständlich:lol:lol
Es ist falsch, den Buchstaben „c“ in die Bezeichnung der Steuerventil zu einfügen. Bitte sehen Sie Anmerkung 23e in Tabelle 4 von HG/T20505-2014. Für die Ventilnummer im SIS-System wird empfohlen, sich auf Abschnitt 6.3 der Norm HG/T20505-2014 zu beziehen; lassen Sie sich nicht von der Darstellung einzelner Anbieter irreführen.