Thread Content
Wie wird die Interlockung in dem Diagramm gesteuert?
Ist das nicht einfach ein Prozessdiagramm?
Wenn man sich den Schaltplan ansieht, sind auf den Ventilen in den Flussdiagrammen gestrichelte Linien zu erkennen. Diese gestrichelten Linien führen zu einem anderen Messgerät – beispielsweise FV-2000 oder FT-2000. Es handelt sich dabei um einen einfachen Steuerkreis: Die Drehzahl der Durchflussregelventile FT-2000 wird durch das Signal des FV-2000 gesteuert. Ebenso sind PV-4104-1 und PV-4104-2 in dem Diagramm als Teil eines Doppelsteuerkreises dargestellt. Die gestrichelten Linien dieser beiden Komponenten führen zu einem Drucksensor. Somit werden die beiden Ventile entsprechend dem Drucksignal dieses Sensors ihre Öffnungsgrad anpassen. Was die Vernetzung angeht, so handelt es sich dabei um die Verknüpfung dieser beiden Komponenten. Man muss sich den Logikplan der Vernetzung ansehen – dabei geht es hauptsächlich um die Verbindungen zum MCC. In der Regel handelt es sich um elektrische Signale, die an die Instrumente gesendet werden, sowie um analoge Steuersignale der Instrumente an die Elektronik. Beispielsweise geht es darum, wie eine Frequenzregelung des Kompressors realisiert werden kann oder wie ein Notstopp des Kompressors funktioniert. All das kann nur anhand des entworfenen Logikplans erkannt werden.
Es ist kein Prozessdiagramm, es ist ein PID-Diagramm.