Thread Content
Der Temperaturregler sowie die dazugehörige Thermoelemente, die online gekauft wurden, zeigten nach dem Anschließen an das System eine Wassertemperatur von fast 60 Grad an – doch das Gerät selbst zeigte weiterhin etwa 40 Grad an. Bei Raumtemperatur gibt es auch einen Fehler von 2–3 Grad im Vergleich zum Thermometer. Wie kann das behoben werden?
Für hohe Temperaturen eignet sich eine Wärmewiderstandssensoreinheit; bei niedrigen Temperaturen ist sie genauer.
Die Kaltende-Kompensationsparameter sollten eingestellt werden; es wird empfohlen, stattdessen PT100 zu verwenden
Je nach Einsatzumgebung sollte ein geeigneter Temperatursensor sowie das passende Modell ausgewählt werden; dazu kann man sich das Handbuch ansehen
Bei der Auswahl der Problemkomponenten ist der außerhalb des Geräts liegende Teil des Messstabs einer der Faktoren, die durch die Umgebungstemperatur zu solchen Problemen führen.
Es wird empfohlen, Wärmewiderstände zu verwenden. Falls unbedingt Thermoelemente verwendet werden müssen, muss man auf die Kaltende-Kompensation achten.
Erstens hat der Temperaturmessbereich von Thermoelementen einen ziemlich weiten Umfang; ein Messbereich von mehreren Dutzend Grad ist daher zu groß. Angenommen, die maximale Temperatur, die ein Thermoelement messen kann, liegt bei 1000 Grad und die Messgenauigkeit beträgt 1,0, dann liegt die maximale Abweichung von 10 Grad immer noch im Rahmen der zulässigen Genauigkeit; Zweitens: Gibt es eine Kaltende-Kompensation? 20 Grad Unterschied – das entspricht etwa dem Unterschied in der Umgebungstemperatur ; Außerdem: Ist die Verbindungsschelle fest angedrückt? Ist die Verbindung der Thermoelemente gut? Fehler bei der Verkabelung können ebenfalls zu Fehlern führen.
Bei Temperaturen unter 500 Grad Celsius wird empfohlen, Wärmewiderstände zu verwenden; bei höheren Temperaturen sollten Thermoelemente eingesetzt werden!
Zum Anschluss von Thermoelementen sind Kompensationsschläuche erforderlich. Außerdem beträgt die Temperatur von kochendem Wasser im Allgemeinen 100 Grad – warum also wird eine Messung bei 60 Grad durchgeführt?
Bei nicht zu hohen Temperaturen sind Wärmewiderstände empfehlenswert. Bei Thermoelementen sind entsprechende Kompensationsschläuche sowie eine Kaltpolkompensation erforderlich
Für die K-Typ-Thermoelemente – können Sie mir bitte ein PT100 einstellen? Wenn man es nicht versteht, sollte man doch nicht versuchen, andere zu täuschen, oder?
Schauen Sie nach, ob die Skalierungseinstellungen richtig sind? Und ob die Verbindungen richtig sind!
Ich meine die Änderung des PT100. . . . . . Wie ist das dazu gekommen, dass ein PT100 eingerichtet wurde… Ich gehe jetzt
Bei einer Raumtemperatur von etwa 20 Grad zeigt das Gerät bei fehlender Kaltende-Kompensation einen Wert von 40 Grad an – was normal ist. Verwenden Sie stattdessen einen Typ E mit kleinerem Temperaturmessbereich oder eine Widerstandsthermoelemente PT100.
Nach dem Prinzip der Temperaturmessung eignen sich Thermoelemente zur Messung hoher Temperaturen, in der Regel ab 600°. Für niedrige Temperaturen ist es geeigneter, Wärmewiderstände zu verwenden. Achten Sie darauf, ob Thermostat und Temperaturmesselement zusammenpassen