Ich habe eine Frage: Wie kann die durchschnittliche Ausfallrate PFD für Geräte ohne SIL-Zertifizierung geschätzt werden? Gibt es etwas, worauf man sich beziehen kann? (Das Instrument wird bereits seit 4 Jahren verwendet, Herstellerdaten sind nicht auffindbar) Vielen Dank!
Reply #22019-03-20
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Yunmu am 26.03.2019 um 12:35 bearbeitet. Es ist möglich, auf der Grundlage von Branchendaten eine Entscheidung zu treffen. In der IEC61511-2016-Version wird vorgeschlagen, Branchendaten zur Schätzung zu verwenden. Zu diesen Branchendaten gehören unter anderem die Datenbanken E*DA und OREDA.
Reply #32019-03-20
Wenn ihr genügend Daten aus eurer Fabrik habt, könnt ihr die Daten eures eigenen Unternehmens verwenden. Es ist eigentlich unmöglich – die Anzahl der Proben ist zu gering. Man kann auch die Daten des Herstellers der Messgeräte verwenden. Auch bei den Problemdaten besteht ein Problem mit der Zuverlässigkeit. . Es sei denn, der Hersteller übernimmt gleichzeitig die Wartung für Ihre Einheit. Letztendlich bleibt nur die Verwendung von Branchendatenbanken wie z. B. e*da, ORENDA und anderen solchen Datenbanken.
Reply #42019-03-22
Können Uhren, die schon lange in Betrieb sind, dann nicht mehr als Beleg herangezogen werden? Wenn dem so ist, sinkt dann mit der Zeit das SIL-Niveau
Reply #52019-04-13
Dasselbe Frage. Ich möchte auch eine Frage stellen: Viele Leute sagen, dass Systeme und Instrumente nicht unbedingt eine SIL-Zertifizierung benötigen; es reiche aus, die entsprechenden Parameter anzugeben, sodass der resultierende Gesamtkoeffizient die Anforderungen des SIL-Levels erfüllt. Ich würde gerne wissen, wer die Parameter der Geräte festlegt? Wird das vom Hersteller festgelegt, oder ist eine SIL-Zertifizierung erforderlich?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.