Thread Content
Im DCS-System unserer Fabrik und von Lishi verfügt das PID-Modul mit Einzelschleifenregelung über PID-Parametereinstellungen und es gibt eine Option für den Aktionsmodus, einschließlich Vorwärtsaktion und Reaktion. Ich sehe, dass die Steuerung des Zufuhrstroms im Turm ausschließlich eine Reaktionswirkung hat und die Druck- und Abgasregelung an der Turmspitze ausschließlich eine Vorwärtswirkung hat. Handelt es sich bei der Temperaturanpassung um eine Reaktionsaktion? Wie kann ich feststellen, ob es sich um eine Vorwärtsaktion oder eine Reaktion handelt? Ich bin völlig verwirrt. Nachdem ich verschiedene Erklärungen anderer im Internet gelesen habe, verstehe ich umso weniger, je mehr ich lese.
Bestimmen Sie die positiven und negativen Auswirkungen von PID entsprechend dem Luftöffnungs- und Schließmodus des Ventils und den Anforderungen der Prozesssteuerung.
Wie auch immer, ich habe mir nur auswendig gelernt, „Positives auszuschließen und Negatives zu ergänzen“. Je kleiner die Regelgröße beim Öffnen des Ventils ist, ist ein positiver Effekt, je größer die Regelgröße beim Öffnen des Ventils ist, handelt es sich um eine Reaktion. Wie Sie sagten, ist die Temperaturregulierung eine Reaktion und muss daher das Wärmemedium steuern. Wenn es sich um ein Kältemittel handelt, ist das ein positiver Effekt.
Die vier Worte „großer Gott“ sind wirklich aufschlussreich. Eine plötzliche Erleuchtung. . . . Aber ich möchte tiefer in das Prinzip eintauchen und sehen, ob ich etwas Licht ins Dunkel bringen kann.
Bestimmen Sie anhand der Öffnungs- und Schließmethode des Ventils, welche Methode verwendet werden soll. Wenn sich das Ventil beispielsweise mit Luft öffnet, verwenden Sie die Reaktionsmethode.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Haoliang Zhile am 21.03.2019 um 12:22 Uhr bearbeitet. Der Zweck der Bearbeitung der positiven und negativen Auswirkungen des Controllers besteht darin, sicherzustellen, dass die Schleife eine negative Rückkopplung darstellt. Die positiven und negativen Auswirkungen des Reglers hängen mit dem Luftöffnen/-schließen des Steuerventils und auch mit der Art und Weise zusammen, wie die manipulierte Variable die gesteuerte Variable beeinflusst, d. h. mit den positiven und negativen Auswirkungen des gesteuerten Objekts.
Wie man es sagt: Wenn die Parameter, die Sie steuern möchten (Druck, Durchfluss, Temperatur), aufgrund von Schwankungen ansteigen, müssen Sie das Ventil öffnen, um den gesteuerten Druck zu verringern, was ein positiver Effekt ist (wenn beispielsweise der Druck an der Turmspitze höher als der eingestellte Wert ist, öffnet sich das Ventil automatisch, um den Abgasdruck zu erhöhen und den Druck zu verringern, was einen positiven Effekt darstellt). Steigt hingegen der Durchfluss aufgrund von Schwankungen, muss das Ventil geschlossen werden, um den Durchfluss zu reduzieren. Das ist eine Reaktion. ein Wort: Wenn die Schleife automatisch ist und der eingestellte Wert unverändert bleibt, sind parallele Änderungen des Messwerttrends und des Ausgabetrends positive Effekte und gegenläufige Änderungen sind Reaktionseffekte. Das einfachste Modell: Die Flüssigkeitsstandkontrolle des Wassertanks ist eine Reaktion, die Kontrolle des Wasserabflusses ein positiver Effekt.
Es hat nichts mit dem Öffnen und Schließen des Ventils zu tun, sondern hängt hauptsächlich von den Anforderungen des Kreislaufs ab.
So verstehe ich es. Wenn beispielsweise der Speiseflüssigkeitsstand des Flüssigkeitsstandkontrollturms hoch ist, muss die Ventilöffnung verringert werden. Ein Hoch und ein Tief ist eine Reaktion. Bei niedrigem Flüssigkeitsstand muss ein großes Ventil geöffnet werden. Bei niedrigem Flüssigkeitsstand wird das Ventil umgesteuert. Wenn der Flüssigkeitsstand des Flüssigkeitsstandkontrollturms hoch ist, muss das Ventil geöffnet werden. Wenn der Flüssigkeitsstand hoch ist, ist der positive Flüssigkeitsstand niedrig und das Ventil muss geschlossen werden. Wenn das Ventil niedrig ist, ist das Ventil positiv. Die Temperatur des einströmenden Materials soll gesenkt werden. Bei hohen Temperaturen im Turm muss die Zufuhr erhöht werden. Erhöhen Sie die Ventilöffnung. Ein hoher und ein großer Wert sind positiv. Wenn die Zufuhr die Temperatur erhöhen soll und die Temperatur im Turm hoch ist, muss die Ventilöffnung verringert werden. Bei hohen Temperaturen muss die Ventilöffnung umgekehrt werden.
Es basiert auf dem grundlegendsten Prinzip der negativen Rückkopplungsregelung in der klassischen Regelungstheorie.