Thread Content
In dem Gebäude befinden sich starke Oxidationsmittel sowie giftige Stoffe – es gibt jedoch keine brennbaren oder explosiven Stoffe. Kann in einem solchen Gebäude überhaupt ein Kontrollraum errichtet werden? Nach Recherche befindet es sich außerhalb der explosionsgefährdeten Zonen der Klassen „A“ und „B A“. Können in Fabriken unserer Art, die zur Kategorie B gehören, überhaupt Kontrollräume errichtet werden? Gibt es klare Vorschriften? Wenn es gebaut werden kann, welche Anforderungen und Vorschriften gibt es dann?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bfdlwolf am 21.03.2019 um 11:27 geändert. Vorschriften für die Gestaltung von Kontrollräumen: HG/T 20508-2014, Abschnitt 3.2.6 – Kontrollräume sollten nicht neben Lagerräumen für gefährliche Chemikalien angeordnet werden. Vorschriften für die Gestaltung von Kontrollräumen in der Petrochemieindustrie: SH/T 3006-2012, Abschnitt 4.2.7 – Kontrollräume sollten ebenfalls nicht neben Lagerräumen für gefährliche Chemikalien angeordnet werden.
Kann man in einem Gebäude arbeiten, solange man nicht direkt neben den Lagerräumen oder Tankanlagen ist?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bfdlwolf am 21.03.2019 um 11:37 geändert. SH/T 3006-2012, Abschnitt 4.2.1: Die Lage des Kontrollraums muss den Vorgaben in Abschnitt 5.2 der Norm GB 50160-2008 bezüglich der Anordnung des Kontrollraums entsprechen. HG/T 20508-2014 3.2.1 2. Die Zentrale Steuerungsräume sollten in dem Bereich für die Produktionsverwaltung untergebracht werden. Daher ist eine Unterbringung innerhalb des Gebäudes im Grunde genommen nicht praktikabel
Nach den Bauvorschriften gibt es keinerlei Probleme, aber es müssen explosionsgeschützte Wände zur Trennung verwendet werden sowie separate Ausgänge eingerichtet werden. Nach den Vorschriften für die Petrochemie sowie zur Bewertung erheblicher Gefahren ist das im Grunde nicht möglich. Daher eine umfassende Beurteilung Ihres Unternehmens. Aber unter den aktuellen Bedingungen verlangen die Vorschriften für die Chemieindustrie im Allgemeinen die Einrichtung einer Zentraleinheit zur Steuerung – und die aktuellen Sicherheitsvorschriften fordern dies ebenfalls. Es ist nicht zulässig, dass es vor Ort eine Steuerungskabine oder Schrankräume gibt – die Anforderungen werden immer höher. Es ist besser, es nicht einzurichten. Ich verlange hier, dass alles entfernt wird und in einem nicht-produktiven Bereich untergebracht wird. Der Preis ist ziemlich hoch
Bitte schauen Sie sich die Brandschutzvorschriften für die Petrochemieindustrie an, dort gibt es klare Bestimmungen.
Ich möchte sagen, wie man sich fühlen würde, wenn man jeden Tag in einer solchen Umgebung wäre. Man sollte an die Mitarbeiter mit niedrigeren Positionen denken – die Steuerungsräume können außerhalb des Gebäudes errichtet werden, zumindest an einem Ort, der weit entfernt von stark giftigen Stoffen liegt
Dieser Beitrag wurde zuletzt von feng*aosa am 22.03.2019 um 15:53 geändert. Giftige und schädliche Stoffe sowie brennbare und explosive Stoffe gehören beide zu den gefährlichen Chemikalien und sollten daher auf dieselbe Weise behandelt werden; Starke Oxidationsmittel und stark korrosive Stoffe gehören beide zu den explosionsgefährlichen Stoffen ;
Danke für die Klärung. Es war offensichtlich ein Irrtum in meiner Wahrnehmung – ich dachte die ganze Zeit, dass starke Oxidationsmittel nicht als brennbare oder explosionsgefährdete Stoffe gelten
Hier bei uns wird es auf der Seite des Werksgeländes platziert, durch eine explosionsgeschützte Wand vollständig abgetrennt, mit eigenem Ausgang