Welcher Kollege weiß, mit welcher Messmethode die Flüssigkeitsstand im Reaktor für Chlormethan ermittelt wird? Denn die Stoffreaktion besteht darin, dass Chlorwasserstoffgas und Methangas unter dem Einfluss eines Zinkchlorid-Katalysators zu Chlormethangas werden, wobei gleichzeitig Schaum entsteht ; Es ist notwendig, den Flüssigkeitsspiegel einschließlich der Schaumschicht zu kennen. Wurde es schon verwendet und zuverlässig gemessen? Danke!
Frequenzwellenimpedanz-Schichtmessgeräte können auch zur Messung von Schaum verwendet werden.
Das dient dazu, den Schaumstand zu messen – nicht den Flüssigkeitsstand! Es dient nicht zum Messen des Füllstands! Es dient nicht zum Messen des Füllstands!
Die RF-Admittanz verfügt über einen Schaumschalter, doch dieser reagiert auf instabile Gaskomponenten im Reaktor. Dadurch können die Messwerte des Schaumschalters ungenau werden und die Alarmanzeigen unzuverlässig sein. Wahrscheinlich ist es notwendig, den Schalter täglich zu kalibrieren – doch selbst das reicht oft nicht aus. .
Danke! Beim Reagieren der Stoffe im Reaktor entstehen Blasen. Um zu verhindern, dass diese Blasen zusammen mit dem Gas aus dem Reaktor entweichen, muss man den Standort der Blasen kennen. Das bedeutet, dass die zu messende Flüssigkeitshöhe auch die Dicke der Blasen berücksichtigen muss
Es gab bisher noch keine Methode zur Messung von Schaum. Es gab einmal einen Fall, in dem es Heizung und Rühren gab sowie die Messung des Flüssigkeitsspiegels mit Radar. Bei einer Temperatur unter 90 Grad entstand zwar etwas Schaum, doch das Radar konnte weiterhin ordnungsgemäß messen. Wenn die Temperatur über 90 Grad lag, entstand viel Schaum, wodurch das Radar seine Signale nicht mehr senden konnte und somit nicht mehr funktionierte
Unsere Reaktion vor Ort führte dazu, dass an der Oberfläche Schaum entstand. Wir haben dabei den Radargerättyp FMR52-BAACCBBPCJK+AK von E+H verwendet – das Gerät funktionierte gut. Der Schaum enthielt Öl, und die Temperatur lag bei über hundert Grad. Ich weiß nicht, ob das für Sie von Nutzen sein kann
Danke! Ist das bei Ihnen ein Reaktor für Chlormethan?
Nein, es enthält keine Wasserstoffkomponenten. Falls Wasserstoffkomponenten vorhanden sind und es sich um Wasserstoff handelt, muss bei der Auswahl auf das Problem der Wasserstoffsprödigkeit geachtet werden
Ich stimme der Hauptansicht zu: Die Messung von Schaum mit der RF-Admittanz hat sicherlich Probleme. Sie eignet sich nur dazu, festzustellen, ob ein Schaumausgang vorhanden ist – eine genaue Messung ist schwierig. Schließlich ist der Schaum nicht unbedingt gleichmäßig verteilt, seine Größe variiert, und auch die Leitfähigkeit unterscheidet sich stark
Die Messung von Schaum ist nicht einfach. Man kann versuchen, einen kontaktlosen Radar zu verwenden, der auf dem Prinzip der kontinuierlichen Frequenzanpassung beruht – dabei kommt eine Parabolantenne zum Einsatz, was zu besseren Ergebnissen führt. Allerdings hängt die tatsächliche Wirksamkeit vom jeweiligen Einsatzszenario ab.