Kann der Rosemount-Temperatursender um den Nullpunkt verschoben werden?

2019-03-22View Original

Thread Content

Sehr geehrte Experten: Kann der Temperatursender 3144p von Rosemount für eine Nullpunktanpassung verwendet werden? Das bedeutet, dass die tatsächliche Temperatur 20 Grad beträgt, während ich den Sender anweise, 21 Grad Celsius auszugeben. Warte auf eine Antwort
Reply #22019-03-22
Warum muss ein Temperatursender kalibriert werden? Es scheint, als gäbe es das Konzept der Verschiebung nur bei Druck-/Differenzdrucksendern
Reply #32019-03-22
Kann der Temperatursender dann den Ausgangswert erhöhen? Die Messtemperatur beträgt 20 Grad, die Ausgangstemperatur 21 Grad?
Reply #42019-03-22
Diesen Beitrag hat zuletzt tiger2010 am 22.03.2019 um 12:06 bearbeitet. Was ist Ihr Ziel damit? Solange es sich um intelligente Transmitter handelt, sind einige Funktionen in der Lage, Ihre Anforderungen zu erfüllen
Reply #52019-03-22
Es gibt sicherlich Möglichkeiten, eine Anzeige von tatsächlicher Temperatur plus fester Zahl zu realisieren, doch dies wird nicht empfohlen. Zum Beispiel kann in der Widerstandsschleife eines Thermowiderstands ein geeigneter, konstanter Widerstand in Reihe geschaltet werden.
Reply #62019-03-22
Richtig, mein Ziel ist es, den tatsächlichen Wert mit einem festen Wert zu addieren – genauso wie bei der Nullverschiebung eines Drucksensors, wo ein fester Wert, positiv oder negativ, hinzugefügt wird
Reply #72019-03-22
Bruder, das ist keine Migration – das ist Betrug. Die Temperatur wird schließlich nicht migriert
Reply #82019-03-22
Temperaturmesswerte können natürlich übertragen werden. Genau wie Hunde aus dem Ausland kann man auch auf einem Hang urinieren – entweder unten am Hang oder hoch oben darauf. Oder? ! :Lol, was für eine blöde „Übertragung“ – Hunde sind schließlich nicht leicht zu führen. Ausländische Hunde beißen einen in den Mund… Einfach „Verschiebung“ sagen – das ist doch einfach und verständlich. :P.
Reply #92019-03-22
Mit einem Bediengerät kann es angepasst werden. Falls nicht, möchten Sie eine höhere Ausgangsspannung erzielen, fügen Sie einen kleinen Widerstand hinzu. Wenn man einen niedrigeren Ausgang wünscht, geht das nicht.
Reply #102019-03-22
Die Temperatur wird in der Regel nicht korrigiert (oder verschoben); sie ist der wichtigste Steuerparameter in der chemischen Produktion. Es wird empfohlen, sich an die Zuverlässigkeit der Messgeräte zu halten.
Reply #112019-03-23
Natürlich, die Einstellung des Messbereichs kann auf 0–100 Grad gesetzt werden. In Wirklichkeit liegt der Wert bei 20 – in diesem Fall beträgt der Ausgangsstrom 7,2 mA. Wenn man den Wert als 21 anzeigt, beträgt der Strom 7,36 mA. Durch die Berechnung sollte der Messbereich auf 0–95 eingestellt werden, doch es können nur genau 21 Grad angezeigt werden. Je höher die Temperatur, desto größer ist der Fehler
Reply #122019-03-23
Warum sollte man das tun? Ist die lineare Abweichung einmalig? Dann kann man im System +1 hinzufügen, sonst: Was ist mit 30 Grad, und was mit 48 Grad? Der Transmitter selbst verfügt nicht über diese Funktion.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.