Druckmessung in einem Fluidisierungsreaktor – das Medium enthält Chlorgas, die Temperatur beträgt 150 Grad. Sollte ein Kapillardrucksensor mit Tantalmembran verwendet werden, gefüllt mit Silikonöl – ist das machbar? Soll Fluoröl angewendet werden? Außerdem liegt die Betriebstemperatur für Fluoröle bei -10 bis 60 Grad – wie wird im Winter die Wärme erhalten?
Reply #22019-03-27
Bei hohen Temperaturen reagiert Chlorgas heftig mit Silikonöl. Es muss damit gerechnet werden, dass die Verbindungen der Membranen reißen können; daher darf Silikonöl nicht verwendet werden
Reply #32019-03-27
Wenn man auf solche verdammten Gase stößt, kann man erstens versuchen, den Flüssigkeitsfluss zu stoppen, um keinen Kontakt mit dem Gas herzustellen. Zweitens kann man die Temperatur senken, um das Gas zu messen. Auf diese Weise lässt sich auch mit einem gewöhnlichen Druckmesser eine sichere und zuverlässige Messung durchführen. Selbst wenn die Membran reißt oder Silikonöl ausläuft, macht das kein Problem. Schickt mir einfach einen großen Geldbetrag – das wäre auch in Ordnung. Hahaha :P
Reply #42019-03-29
Der Kapillarraum ist mit Silikonöl gefüllt, es kommt nicht zu direktem Kontakt mit dem Medium
Reply #52019-03-29
Wie man die Materialwahl für die Membran richtig vornimmt, das ist der Schlüssel. Deine Annahme ist sowohl plausibel als auch nicht plausibel. Deine Annahme ist so, als würde man sagen: Was passiert, wenn die Leitung undicht wird?
Reply #62019-03-29
Die Sicherheit darf nicht vernachlässigt werden. Wenn Sie Design arbeiten, schauen Sie sich mehr Normen an
Reply #72019-03-30
Rosemount verfügt über fluorbeschichtete Membranen, kann aber in sauren Umgebungen nicht eingesetzt werden.
Reply #82019-03-30
In den Vorschriften wird ausdrücklich festgelegt, dass die Füllflüssigkeit nicht mit dem Prozessmedium reagieren darf.
Reply #92019-03-30
Wo gibt es das? Ich gehe lernen* lernen*! Ich habe noch nie die Konzeption von Systeminstrumenten durchgeführt, aber ich habe an vielen Projekten gearbeitet und auch viele Jahre vor Ort tätig gewesen. Über solche Fragen spreche ich aus Erfahrung.
Reply #102019-03-30
Das Handy kann keine Bilder zuschneiden. 6.2.4 von sh 3005-2016
Reply #112020-06-18
Chlorgas ist ein stark oxidierendes Gas, das mit Kohlenwasserstoffen sowie den Wasserstoffatomen in Silikonölen Substitutionsreaktionen eingehen kann. In schweren Fällen kann es zu Brand oder sogar Explosion kommen. Deshalb darf in der Membran des Drucksenders, der zur Messung des Chlorgasdrucks verwendet wird, kein Silikonöl verwendet werden. Stattdessen kann Fluoröl oder flüssiges, vollchloriertes Chlorparaffin verwendet werden. Das ist allgemein bekannt: Die Oxidationskraft von Chlor ist der von Sauerstoff ähnlich.
Reply #122020-06-18
Silikonöl ist nicht zulässig. Es bedarf keiner Erklärung.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.