Welche Größe wird für Wärmeträgerölmessgeräte üblicherweise gewählt?
Wenn die Temperatur des Wärmeträgeröls unter 200 °C liegt, wird empfohlen, einen Wirbelstrommesser zu verwenden. Bei Temperaturen über 200 °C kann man stattdessen eine Lochplatte verwenden.............
Wenn die Temperatur des Wärmeträgeröls unter 200 °C liegt, wird empfohlen, einen Wirbelstrommesser zu verwenden. Bei Temperaturen über 200 °C kann man stattdessen eine Lochplatte verwenden.............
Vortex-Strömungsmesser, Lochplattenstrommessgerät
Ich habe ein Projekt mit Wärmeträgeröl bei 340 Grad. Das Projekt findet in einer kühlen Gegend statt. Ich fürchte, dass die Temperatur in den Druckleitungen zu niedrig ist, wodurch das Wärmeträgeröl gefriert. Außerdem befürchtet man, dass die Temperatur zu hoch ist und das Lochblech dem nicht standhält.
Masseströmmesser, Zielstrommessgeräte, Turbinenstrommessgeräte – Differenzdruckstrommessgeräte sollten möglichst vermieden werden, da sie viel Aufwand bei der Wärmeisolation erfordern.
Empfohlen werden Düsenplatten – sie sind robust. Wir verwenden es die ganze Zeit!
Was die Wirtschaftlichkeit angeht, ist die Lochplatte bei weitem besser; für den wartungsfreien Betrieb ist jedoch der Massenstrommesser am besten
Wärmeträgeröle werden zur Erwärmung verwendet, bei in der Regel hohen Temperaturen. Es wird empfohlen, Düsenplatten zu verwenden, die für hohe und niedrige Temperaturen geeignet sind.
Ursprünglich haben wir vor Ort einen Rotor verwendet. Nach einiger Zeit im Betrieb wurde das System 2,3 Jahre lang stillgelegt. Als es wieder in Betrieb genommen wurde, konnten sich im Rohrrost bilden, wodurch der Rotor verstopft wurde. Derzeit wird ein neues Modell ausgewählt
Eigentlich gibt es kein Problem mit der Verwendung des Differenzdrucks – das Lochblech weist nur einen zu hohen Druckverlust auf. Es kommt auch darauf an, welche Anforderungen man an den Druckverlust hat. Man kann auch den Druck in Bar angeben. Unter „hohem Temperaturwert“ versteht man die Temperatur im Rohr; die Temperatur der Flüssigkeit im Messrohr muss nicht unbedingt hoch sein. Es reicht aus, wenn beide Enden dieselbe Temperatur haben, damit nichts gefriert. Bei hohen Temperaturen wird in der Regel eine getrennte Bauweise gewählt. Die Differenzdruckmethode ist am besten – so funktionieren die elektronischen Komponenten auch bei hohen Temperaturen weiterhin einwandfrei. Bei der Wirbelstrommessung sind in China maximal 200°C möglich; alles andere sind nur Behauptungen. Bei der Zielstrommessung werden meist integrierte Lösungen verwendet – dabei treten ebenfalls Probleme durch hohe Temperaturen bei den Hilfsmessgeräten auf. Dasselbe gilt für die Qualität: Selbst bei getrennten Massenstrommessern sind die Sensoren sehr empfindlich. Einerseits muss Wärme abgeleitet werden, andererseits muss das Gerät vor Kälte geschützt werden – das ist ein Widerspruch