Yokogawa AXF-Flussmesser, Stromausgang 4,04 mA

2019-03-27View Original

Thread Content

Wenn der Durchfluss 0 ist, zeigen die Geräte vor Ort ebenfalls 0 an. Doch mit einem Multimeter wird eine Ströme von 4,04 mA gemessen. Wie kann man diesen Wert auf 4 mA oder darunter bringen? Es hilft nichts, den niedrigen Durchfluss auszuschalten – auch bringt es nichts, den Wert bei niedrigem Durchfluss auf 4 mA zu setzen. Auch das Kalibrieren auf 0 hilft nicht. Ich frage mich, was passieren würde, wenn man einen sehr niedrigen Durchfluss einstellt und anschließend wieder auf 0 kalibriert
Reply #22019-04-01
Es wurde ausgetauscht, es liegt nicht am Multimeter!
Reply #32019-04-19
Wenn der Durchflussmesser beim Einsatz normal funktioniert, sollte der Prozentsatz für das Abschneiden von Schwachsignalen etwas höher sein
Reply #42019-04-19
Dein Durchflusswert zeigt 0 an, und auch die Anzeige vor Ort zeigt 0 an. Du kannst eine HART-Verbindung herstellen, um die genauen Werte einzusehen. Wenn dir 4,04 mA zu hoch sind, kannst du entweder das Signal für den geringen Durchfluss ausschalten oder die Nullpunktkalibrierung durchführen. Allerdings gibt es nach der Nullpunktkalibrierung immer noch leichte Stromänderungen – es ist nicht möglich, den Wert genau bei 4 mA zu halten
Reply #52019-04-19
Damit gibt es überhaupt kein Problem. In der Regel beträgt die Ausgangsspannung 4 Milliampere – auch bei den Geräten gibt es Fehler. Deine Werte von 4,04 Milliampere liegen bereits im zulässigen Bereich; es gibt also keinerlei Probleme.
Reply #62019-04-19
Schauen Sie in die Anleitung: Stellen Sie den Wert bei vollem Behälter auf Null ein. Wenn das nicht funktioniert, prüfen Sie, ob es einen Einstellknopf zum Ausgleichen des Werts gibt. Falls auch das nicht hilft, müssen Sie die Schaltplatine austauschen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.