Kann ein Thermoelement mit einem Messbereich von 0–800 °C Temperaturen von 1300 °C messen?
Reply #22019-04-01
Das hängt davon ab, ob der Messbereich von 0–800 °C vom DCS oder vom Anzeigegerät festgelegt wird, oder ob es sich um den Serienmessbereich der Thermoelemente handelt. Wenn es sich um den von der DCS festgelegten Messbereich handelt, muss man prüfen, welcher Messbereich beim Thermoelement vom Hersteller vorgegeben ist. Wenn die obere Messgrenze 1300 °C überschreitet, kann das Thermoelement verwendet werden – man muss einfach den Messbereich in der DCS anpassen. Wenn die maximale Messgrenze des Thermoelements selbst bei 800 °C liegt, kann es nicht in Umgebungen mit 1300 °C eingesetzt werden.
Reply #32019-04-01
Wenn es vom Typ K ist, geht das nicht. Wählen Sie Typ B, für die Hülle wählen Sie hochaluminos
Reply #42019-04-01
Dieser Beitrag wurde zuletzt von leit am 1.4.2019 um 15:24 bearbeitet. Temperaturkoeffizient? Bei dieser Temperatur können SB-Typen verwendet werden.
Reply #52019-04-01
Im dritten Stock ist die richtige Antwort: Man muss die Option B wählen. Die K-Typ-Sensoren können nicht so hohe Werte messen. Ich kann mich nicht mehr an die genauen Werte erinnern – man kann sich dazu in den entsprechenden Unterlagen informieren.
Reply #62019-04-02
Typ K erreicht in der Regel maximal 1000; 1300 ist auf keinen Fall möglich. Zudem muss das Material des Gehäuses je nach Medium berücksichtigt werden
Reply #72019-04-04
Als Hersteller würde man es nicht so gestalten – die für 1300 Grad und 800 Grad verwendeten Materialien sind sicherlich unterschiedlich, und Kunden werden auch kein Produkt im Preis von 1300 Grad für ein Produkt mit 800 Grad kaufen. :Umarmung:
Reply #82019-04-10
Nein, Sie können maximal 800 messen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.