Warum gibt es gleichzeitig Alarme wegen Signalfehlern in drei Siemens-PLC-Steuerkästen, die denselben AI-Karten verwenden?

2019-04-02View Original

Thread Content

In diesem Projekt gibt es insgesamt 3 Überdruckpumpen. Jede Pumpe ist mit einem PLC-Steuergerät ausgestattet. Im Laufe des Betriebs treten jedoch unregelmäßig Alarme auf – diese entstehen in den gleichen AI-Karten innerhalb der drei PLC-Steuergeräte. Dadurch schalten sich die Überdruckpumpen gleichzeitig ab; Nach Überprüfung gibt es auf dieser gleichen AI-Karte insgesamt 7 AI-Signale. Dabei stammt der Stromwert des Motors im ersten Kanal aus einer externen Stromversorgung – der Stromsignal kommt dabei von einem Transmitter im Schaltschrank. Die übrigen Signale stammen alle von Transmittern, die über die interne Stromversorgung des PLC angetrieben werden. Es wird vermutet, dass gerade diese plötzlichen Änderungen des Stromsignals zu den Fehlalarmen in der gesamten Karte führen. Doch warum treten bei derselben Karte in den drei PLC-Schaltern gleichzeitig solche Fehlalarme auf? Bitte, ein Experte soll dabei helfen, das zu analysieren. Danke! ! !
Reply #22019-04-02
Es ist ratsam, dass die vom Stromnetz kommenden Signale über Isolatoren geleitet werden. Ist die AI-Karten-Modelnummer 331-7KF02? Befolgen Sie die Anleitung zur Erdeanlage
Reply #32019-04-03
Es ist schwierig, herauszufinden, welcher Kanal auf diesen beiden AI-Karten zum Ausfall der Karte führt, wenn alle Kanäle mit Sicherheitsbarrieren getrennt werden
Reply #42019-04-03
Das Stromsignal des Wechselrichters benötigt keine externe Stromversorgung.
Reply #52019-04-03
Die von den Frequenzumwandlern gelieferte „schmutzige“ Stromversorgung verschmutzt das Stromnetz. Deshalb melden alle drei PLCs gleichzeitig Fehler. Bitte, verwendet auf keinen Fall mehr diese miserable Stromversorgung, die von den Frequenzumwandlern bereitgestellt wird, um die Geräte mit Strom zu versorgen.
Reply #62019-04-04
Ich hatte schon ähnliche Probleme – ich empfehle dem Beitragsersteller, auch die Signale der anderen Module zu überprüfen. Das letzte Problem, mit dem ich konfrontiert wurde, war, dass eine Spannung am AO-Modul dazu führte, dass die Daten auf einer anderen AI-Karte verloren gingen.
Reply #72019-04-04
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hfrs am 4.4.2019 um 14:20 bearbeitet. Es ist keine Stromversorgung erforderlich.
Reply #82019-05-10
Am Frequenzumwandler ist bereits Spannung vorhanden, daher sollte der PLC nicht mit Strom versorgt werden – in der Regel wird dazu ein Trenntransformator verwendet.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.