Das obige Bild zeigt die entsprechenden Spezifikationen für den Sicherheitsgitter sowie ein Foto des Sicherheitsgitters selbst. Aus den Anschlüssen geht hervor, dass mehrere Leitungen zum Sicherheitsgitter führen. Vom Sicherheitsgitter zu der Datenübertragungskarte oder zur Hauptsteuerkarte gibt es jedoch nur zwei Leitungen. Es ist seltsam, dass neben dem Sicherheitsgitter am Businstrument ein Sicherheitsgitter im DCS-System mehrere Schaltkreise übernehmen kann – egal ob es sich um Eingänge oder Ausgänge handelt.
Das ist ein P+F-Sicherheitsgitter mit einem Eingang und zwei Ausgängen. Es handelt sich um zwei analoge Eingangssignale, die in das Sicherheitsgitter eintreten, sowie um zwei analoge Ausgangssignale, die an den DCS oder SIS weitergeleitet werden. Die Werte der beiden Ausgänge sind identisch.
Zunächst danke ich für Ihre Antwort. Ich habe Ihren Sinn wohl verstanden. Gibt es aber auch die umgekehrte Situation, dass der Computer 4–20 mA in den Sicherheitswächter einstellt, und dieser Sicherheitswächter gleichzeitig zwei oder mehr Signale an die Feldgeräte sendet – zum Beispiel ein Signal vom Computer und ein Signal vom Sicherheitswächter an zwei verschiedene Geräte am Feld, beispielsweise an einen Schaltventil? Ob die Vorschriften für die Gestaltung von Messgeräten eine solche Bedienung zulassen, weiß ich nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass bei Geräten vor Ort so vorgegangen wird. Doch ich weiß auch nicht, ob die Vorschriften das erlauben. Technisch gesehen stellt sich außerdem die Frage, ob ein 4-20mA-Signal aus einem Steckmodul ausreicht, um zwei Schaltkreise vor Ort zu steuern – ähnlich wie bei USB-Anschlüssen an Laptops, die nicht in der Lage sind, mehrere USB-Hub-Geräte anzusteuern
1. Die Verkabelung in der Abbildung ist ein- und ausgehend. Kein Problem. 2. Ihre Idee ist, ob man es umgekehrt verwenden kann – ich persönlich denke, das geht nicht! Die Funktion einer isolierten Sicherungsschranke besteht darin, den Spannungs- und Stromfluss zu begrenzen. Wenn hingegen Signale verwendet werden, ist zwar eine Isolierung gegeben, doch es ist nicht garantiert, dass die für einen bestimmten intrinsisch sicheren Schaltkreis erforderlichen Spannungs- und Strombegrenzungen erreicht werden.
1. Das obige Bild zeigt eine Verwendung mit Ein- und Zwei-Ausgängen, das ist in Ordnung. 2. Es umzukehren, wie man es sich vorstellt, halte ich persönlich für unklug. Die Funktion einer isolierten Sicherheitsbarriere besteht darin, den Spannungs- und Stromfluss zu begrenzen. Eine umgekehrte Anschlussweise garantiert nicht unbedingt, dass die Anforderungen eines bestimmten intrinsisch sicheren Schaltkreises erfüllt werden.
1. Das obige Bild zeigt eine Verwendung mit Ein- und Zwei-Ausgängen, das ist in Ordnung. 2. Es umzukehren, wie man es sich vorstellt, halte ich persönlich für unklug. Die Funktion einer isolierten Sicherheitsbarriere besteht darin, den Spannungs- und Stromfluss zu begrenzen. Eine umgekehrte Anschlussweise garantiert nicht unbedingt, dass die Anforderungen eines bestimmten intrinsisch sicheren Schaltkreises erfüllt werden.
1. Das obige Bild zeigt eine Verwendung mit Ein- und Zwei-Ausgängen, das ist in Ordnung. 2. Es umzukehren, wie man es sich vorstellt, halte ich persönlich für unklug. Die Funktion einer isolierten Sicherheitsbarriere besteht darin, den Spannungs- und Stromfluss zu begrenzen. Eine umgekehrte Anschlussweise garantiert nicht unbedingt, dass die Anforderungen eines bestimmten intrinsisch sicheren Schaltkreises erfüllt werden.
1. Das obige Bild zeigt eine Verwendung mit Ein- und Zwei-Ausgängen, das ist in Ordnung. 2. Es umzukehren, wie man es sich vorstellt, halte ich persönlich für unklug. Die Funktion einer isolierten Sicherheitsbarriere besteht darin, den Spannungs- und Stromfluss zu begrenzen. Eine umgekehrte Anschlussweise garantiert nicht unbedingt, dass die Anforderungen eines bestimmten intrinsisch sicheren Schaltkreises erfüllt werden.
Zunächst muss klar sein: Sicherheitsgitter für analoge Signale lassen sich im Großen und Ganzen in zwei Arten einteilen – erstens die Art mit analogen Eingängen (die Signale der Feldsender werden an das DCS oder an sekundäre Messgeräte übertragen); II. Analogausgangstyp (DCS oder Sekundärgeräte zur Steuerung der Vorortventile). Diese beiden Sicherheitsgitter dürfen nicht miteinander verwendet werden. Zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben: Kann ein Kartenbaustein mit 4 20 mA zwei Schaltkreise vor Ort antreiben? Soweit ich weiß, gibt es keine solchen Ausgangsartigen Sicherheitsschranken. Aus Sicht des Steuerkonzepts benötigen nur das Stufenschalten und das Verhältnissteuern einen Schaltkreis zur Steuerung von zwei Ventilen – doch in der Praxis werden für die beiden Ventile in der Regel zwei AO-Signale verwendet.
Ist das „Qingqing Bai Bai“ ein Signalverteiler, der Signale von einem Eingang auf zwei Ausgänge leitet? Was für eine Art von Sicherheitsvorrichtung soll das denn sein? Braucht dieses Gerät eine zusätzliche Stromversorgung? Sonst würde der Stromfluss von 4–20 mA auf zwei Kanäle aufgeteilt werden – aber woher kommt dann die Energie für den zweiten Kanal? Die Sicherheitsgitter, die ich gesehen habe, hatten immer zwei Eingänge und zwei Ausgänge – also ein Signalweg für jeden Eingang. Könnte es sein, dass ich einfach zu wenig Erfahrung habe? {:2_45:}
1. Das 4–20 mA-Signal, mit dem die Ausgabe des Computers gesteuert wird, ist sicherlich kein intrinsisch sicheres Signal. 2. Es handelt sich nicht um ein intrinsisch sicheres Signal – wozu dann eine Sicherheitsbarriere verwenden?
3. Verbinden Sie das Signal mit einem Signalverteiler vom Typ 1 auf 2. Leiten Sie die Signale gemäß den Prinzipien der Explosionsschutzanlage an die Pumpen und Ventile vor Ort weiter – und schon ist alles erledigt.
4. ................................................
Zuerst danke ich für Ihre Antwort, ich werde sie mir erst einmal durch den Kopf gehen lassen.
Im ersten Stock hat man recht – ein Sicherheitsgitter, das den Zugang kontrolliert. Außerdem ist es doch nicht notwendig, mit einem einzigen Sicherheitsgitter zwei Ventile zu steuern… Es wäre also sinnvoll, auf ein solches Sicherheitsgitter zu verzichten…
Man sieht, dass du überhaupt nichts verstehst! Ist der Einstieg in die Messtechnik heutzutage wirklich so einfach?
Sicherheitsgitter sind unabhängig vom jeweiligen System; es ist üblich, die Eingangsdaten in zwei Teile aufzuteilen. Es gibt keine Ausgabe.
Die Überprüfung in zwei Richtungen hat zum Scheitern geführt – es müssen zwei separate Messpunkte verwendet werden
Es sollte unbedingt vermieden werden, Sicherheitsgitter mit einem Eingang und zwei Ausgängen zu verwenden. Die Signalquellen für den SIS sollten möglichst unabhängig voneinander sein – das ist auch eine Vorgabe der Normen.
Eins ein, zwei aus, eine Trennwand in zwei Teile, die blauen Leitungen kommen vom Feld, die grünen Leitungen gehen zur IO-Karte.