Warum stimmt das Wiegesignal nach seinem Eintreffen im DCS nicht mit der Anzeige am Ort überein?

2019-04-04View Original

Thread Content

Warum stimmt das Wiegesignal nach seinem Eintreffen im DCS nicht mit der Anzeige am Ort überein?
Reply #22019-04-04
Ist es ein 4-20mA-Signal? Die am Ort gemessenen Gewichtswerte werden in entsprechende Stromwerte im Bereich von 4–20 mA umgerechnet. Diese Werte werden anschließend mit einem Multimeter gemessen. Wenn die Werte korrekt sind, geht man zurück ins Schaltschrankzimmer, um zu überprüfen, ob die für die DCS-Karten verwendeten Kanäle außerhalb der zulässigen Grenzen liegen – oder ob die Einstellungen bezüglich des Messbereichs in der DCS-Konfiguration nicht mit dem tatsächlichen Messbereich übereinstimmen
Reply #32019-04-04
Stimme dem zweiten Stock zu: Bei vielen Projekten stimmen die Messbereiche im DCS nicht mit den Messbereichen vor Ort überein. Zuerst sollte man die Ströme umrechnen, um das zu überprüfen.
Reply #42019-04-04
Der Messbereich stimmt überein, messen Sie bitte den entsprechenden Stromwert erneut
Reply #52019-04-04
Wenn der Unterschied sehr groß ist, gibt es sicherlich ein Problem. Wenn der Unterschied nur gering ist – nur ein paar Kilogramm – handelt es sich vermutlich um Verluste in den Leitungen. Einige Geräte können nach Justierung wieder korrekte Werte anzeigen
Reply #62019-04-05
Ist das der Name von Toledo? Möglicherweise gibt es ein Problem mit dem Ausgangskanal. Trennen Sie den Anschluss zum DCS und messen Sie mit einem Multimeter den Strom an den Kontakten. In der Regel gibt es 2 Kanäle – falls es Probleme gibt, wechseln Sie einfach auf einen anderen Ausgangskanal
Reply #72021-07-14
Nach der Umwandlung in einen analogen Wert entstehen immer einige Abweichungen. Einige Geräte ermöglichen es, den Ausgangsgewinn anzupassen. Welcher analoge Wert entspricht 4 mA und welcher 20 mA? Das lässt sich feinjustieren, wodurch die Genauigkeit nach der Umwandlung erhöht werden kann.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.