Warum stimmt das Wiegesignal nach seinem Eintreffen im DCS nicht mit der Anzeige am Ort überein?
Ist es ein 4-20mA-Signal? Die am Ort gemessenen Gewichtswerte werden in entsprechende Stromwerte im Bereich von 4–20 mA umgerechnet. Diese Werte werden anschließend mit einem Multimeter gemessen. Wenn die Werte korrekt sind, geht man zurück ins Schaltschrankzimmer, um zu überprüfen, ob die für die DCS-Karten verwendeten Kanäle außerhalb der zulässigen Grenzen liegen – oder ob die Einstellungen bezüglich des Messbereichs in der DCS-Konfiguration nicht mit dem tatsächlichen Messbereich übereinstimmen
Stimme dem zweiten Stock zu: Bei vielen Projekten stimmen die Messbereiche im DCS nicht mit den Messbereichen vor Ort überein. Zuerst sollte man die Ströme umrechnen, um das zu überprüfen.
Der Messbereich stimmt überein, messen Sie bitte den entsprechenden Stromwert erneut
Wenn der Unterschied sehr groß ist, gibt es sicherlich ein Problem. Wenn der Unterschied nur gering ist – nur ein paar Kilogramm – handelt es sich vermutlich um Verluste in den Leitungen. Einige Geräte können nach Justierung wieder korrekte Werte anzeigen
Ist das der Name von Toledo? Möglicherweise gibt es ein Problem mit dem Ausgangskanal. Trennen Sie den Anschluss zum DCS und messen Sie mit einem Multimeter den Strom an den Kontakten. In der Regel gibt es 2 Kanäle – falls es Probleme gibt, wechseln Sie einfach auf einen anderen Ausgangskanal
Nach der Umwandlung in einen analogen Wert entstehen immer einige Abweichungen. Einige Geräte ermöglichen es, den Ausgangsgewinn anzupassen. Welcher analoge Wert entspricht 4 mA und welcher 20 mA? Das lässt sich feinjustieren, wodurch die Genauigkeit nach der Umwandlung erhöht werden kann.