Thread Content
Können Mehrvariablen-Sender gleichzeitig drei 4-20mA-Signale für Durchfluss, Druck und Temperatur ausgeben?
Ich weiß nicht, ob Sie mit einem Mehrparameter-Sender sprechen. Wenn dem so ist, dann kann dieser nicht mehrere Variablen ausgeben. Stattdessen werden Werte wie Temperatur in den Sender eingegeben, wodurch die Durchflussmenge berechnet werden kann
Bezeichnet ein Mehrvariablen-Sender die bei der Verwendung von Buskommunikation abgerufenen Korrekturparameter für Temperatur, Druck usw.? Übliche Messgeräte messen in der Regel nur einen Wert – nämlich den Druck. Im Inneren des Sensors kann eine Temperatursensoreinheit integriert sein, die es ermöglicht, die Temperatur im Inneren der Membran zu erfassen. Dadurch kann eine Volumenkompensation für das als Übertragungsmedium verwendete Silikonöl erfolgen. Es wird jedoch nicht empfohlen, solche Parameter zur Steuerung zu verwenden; sie können lediglich als Referenzwert für den Prozess herangezogen werden.
Da der Threadersteller von Durchfluss, Temperatur und Druck spricht, handelt es sich wohl um einen Durchflussmesser. Ein normaler AO-Ausgang hat in der Regel nur ein Paar Anschlüsse. Bei mehreren Ausgabewerten ist es möglich, dies über Kommunikationsverbindungen zu realisieren – beispielsweise mit Protokollen wie Hart.
Rosemount hat eines, das kann es. Das Instrument selbst verfügt über die Funktionen, den Druck gleichzeitig zu messen, den Durchfluss zu berechnen sowie die Temperatur zu erfassen. Aber das Instrument selbst kann nur einen Ausgang haben. Wenn man mehrere Kanäle benötigt, muss ein zusätzliches Gerät zur Verteilung der Signale eingeführt werden
Ein Mehrvariabler-Transmitter ist ein Gerät, das Sensoren zur Messung von Temperatur, Druck und Durchfluss in sich vereint und durch Kompensationsrechnungen einen Durchflusswert am Ort anzeigt. Der Strom kann nur einen momentanen Durchfluss von 4–20 mA liefern. Zur Übertragung von Daten wie Temperatur, Druck sowie momentanen und kumulierten Werten wird in der Regel die RS485-Verbindung verwendet
Die Rosemount 3095 reicht aus, allerdings muss im Schrank ein Demodulator angeschlossen werden. Das Signal wird über zwei Kabel zum Demodulator zurückgesendet; nach der Dekodierung wird das Signal in drei separate Werte für Temperatur, Druck und Durchfluss aufgeteilt.