Sorgen! Muss der Gehäusekasten des Instruments überhaupt geerdet werden?

2019-04-08View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von louhoo am 8.4.2019 um 11:52 bearbeitet. Die Anforderungen bezüglich der Erdung von Messgeräten in Chemieanlagen stammen aus zwei Quellen: „Vorschriften für die Erdung von Messgeräten in der Petrochemieindustrie“ (SH/T 3081-2003): „2.1.2 Bei Feldmessgeräten, die mit einer Spannung unter 36 V betrieben werden, ist eine Schutzerdung nicht erforderlich – es sei denn, sie können mit Geräten in Berührung kommen, die mit einer höheren Spannung als 36 V betrieben werden.“ ” „Vorschriften für die Erdung von Messsystemen“ (HG/T 20513-2014): „3.1.3 Bei Feldmessgeräten, Transformatoren sowie lokalen Schaltern, die mit einer Spannung unter 36 V betrieben werden, ist eine Schutzerdung nur dann erforderlich, wenn es besondere Gründe dafür gibt.“ ” Ursprünglich wäre es ausreichend gewesen, diese beiden Vorschriften zu beachten – bei den meisten Geräten liegt die Spannung unter 36 V, daher ist eine Erdung nicht notwendig. Aber! Hier kommt der wichtige Punkt: Ein erfahrener Experte sagte, man solle sich nicht ständig nur auf diese branchenspezifischen Normen konzentrieren, sondern auch die entsprechenden Anforderungen der nationalen Normen berücksichtigen. Die vom Experten genannten Normen sind wie folgt: „Normen für die Planung von Steuerungssystemen in Öl- und Gasfeldern sowie in Rohrleitungsanlagen“ (GB/T 50892-2013). Da im Bereich der Tanks und Anlagen meist explosionsgefährdete Umgebungen vorherrschen, müssen laut diesen Normen fast alle Geräte mit einem Schutzleiter ausgestattet werden. Experten sagen, dass die Anforderungen an die Erdbauarbeiten in Ölfeldern bereits so hoch sind – ganz zu schweigen von Orten wie Chemiefabriken. Es wird empfohlen, unabhängig davon, ob die Spannung unter 36 V liegt oder nicht, eine Schutzverbindung einzurichten. Ich finde, was die Experten sagen, macht viel Sinn. Doch das Entwicklungsunternehmen behauptet, diese Vorschriften seien nicht für die Chemieindustrie bestimmt und daher nicht einzuhalten. Ich finde, dass eine Antwort wie die des Entwurfsbüros nur oberflächlich ist. Was denken Sie – wird nur die Spannung berücksichtigt, oder werden sowohl die explosionsgefährdeten Umgebungen als auch die Spannung mit einbezogen?
Reply #22019-04-08
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 275340019 am 6.8.2019 um 19:54 bearbeitet. Um die Vorschriften zu verstehen, muss man zunächst den Anwendungsbereich, die allgemeinen Grundsätze sowie die Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen betrachten. Übertragen Sie es nicht wortwörtlich. Siehe https://mp.wei*n.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw
Reply #32019-04-08
Je älter die Experten werden, desto dümmer werden sie – ihr Wissen veraltet, ihre Ansichten sind rückständig, ihre Fähigkeiten lassen nach … Ist die Erdeung der Gerätehülle wirklich eine Schutzmaßnahme? Was schützt die Erdeung der Hülle eigentlich? Welche kausale Beziehung besteht zwischen der Erdeung der Hülle und den Messkomponenten sowie den Verstärkercircuits? Haben Sie noch nie elektronische Geräte entworfen? Verstehen Sie, wie die Schaltungen solcher Geräte funktionieren? Was das Erdungssystem der Gehäuse angeht, muss man dazu eine logische Erklärung haben – es reicht nicht aus, einfach etwas zu behaupten. Unsinn! Die Menschen in Henan werden ihn im Shaolin-Tempel umbringen, indem sie ihm die Hose herunterreißen. :lol
Reply #42019-04-08
Verdammt, du Yanran siehst aus wie ein alter Mönch vom Shaolin-Kloster – ich bewundere das! Respekt!
Reply #52019-04-08
Bei der Arbeit in Ölfeldern sind die Metallgehäuse der verschiedenen Transmitter für die Automatisierungstechnik in den Öl- und Gasanlagen tatsächlich geerdet. Früher wurde das nicht gemacht – erst vor zwei Jahren wurde damit begonnen. Die Leute, die später nachgeprüft haben, waren noch lustiger… Auch die Kiyoshiro – Ausrüstung wurde geerdet…
Reply #62019-04-08
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 9.4.2019 um 10:31 bearbeitet.
1. Der alte Shaolin-Mönch – kann der etwa widersprechen? Listet alle möglichen Anzeigen auf und ordnet sie in einer Reihenfolge an. Überlegt euch außerdem, wie diese Anzeigen mit den Prozessgeräten verbunden werden können.
2. Es sei denn, das Prozessgerät ist aus Kunststoff – in diesem Fall wird die Hülle der Anzeige automatisch mit dem Gerät verbunden und somit geerdet, oder? 3. Wenn man die Gehäuse der Instrumente wieder mit der Erde verbindet, dann macht man da einfach nur Unsinn! Wenn du mit zwei Bällen spielst, kann die Erdströmung im Gehäuse der Anzeige wild umherwandern – das ist, als würde ein alter Narr seine Hose ausziehen und dem erfahrenen Experten auf den Hintern schlagen. Verstehst du? :lol
Reply #72019-04-08
Alle Instrumente bei Sichuan Petrochemical müssen geerdet werden – vor Ort sieht es aus wie ein Spinnennetz: lol
Reply #82019-04-09
Ach, mit einem Wort wurde das Geheimnis aufgedeckt – der Meister ist wahrhaft großartig
Reply #92019-04-10
Alle Instrumente auf unserer Seite sind geerdet
Reply #102019-04-10
In den Vorschriften für die Petrochemieindustrie wird auch gefordert, dass Kabelträger und Metallschutzrohre geerdet werden müssen. In Bereichen mit Explosionsgefahr dient dies dazu, eine Ansammlung von statischer Elektrizität zu verhindern – schließlich kann diese zu einer Zündquelle für brennbare Gase werden. Was die Gehäuse der Geräte angeht, so gilt gemäß den Vorschriften der Petrochemieindustrie in Punkt 2.1.3: Wenn diese einen guten elektrischen Kontakt zu bereits geerdeten Metallgehäusen, -kästen oder -rahmen haben, muss kein Erdungsschutz erfolgen. Was die Verwendung einer Schutzerdung bei 36 V angeht, so gilt dies im Vergleich zu Gebieten ohne Explosionsgefahr – aus Angst davor, dass elektrische Hochspannungsgeräte Stromlecks verursachen könnten, die Menschen schädigen. Für Bereiche mit Explosionsgefahr. . . Ich denke, es wird nicht nur die für Menschen sichere Spannung von 36 V berücksichtigt, sondern auch Situationen wie das Austreten brennbarer oder explosiver Gase. . Diese Erdung kann nicht allein anhand der 36-V-Spannung beurteilt werden
Reply #112019-04-11
Die Experten vor Ort stellen jetzt Fragen nur, um Fragen zu stellen – es wird in allem streng vorgegangen. Sobald bei Öl und Gas eine Erdung festgestellt wird, verlangen sie sofort, auch in den petrochemischen Anlagen eine Erdung einzurichten, unabhängig von den Umständen. Warum wird die Erdung der Messgeräte korrigiert? Weil es für Unternehmen, bei denen dies einfach ist, keine großen Kosten verursacht – es reicht aus, kleine Mängel zu beheben. Wenn man sie stattdessen dazu bringen will, die komplexen Steuerungsanlagen auf Fehler zu überprüfen, wird die Aufgabe wieder an das Entwicklungsunternehmen abgegeben
Reply #122019-04-11
Es scheint, als wären alle Anforderungen bezüglich der Erdung erfüllt. Sowohl die Rohrleitungen des Wassersystems als auch die darauf befindlichen Instrumente wurden miteinander verbunden.
Reply #132019-04-11
Lerne es!* Keines davon sind verbindliche Standards, es handelt sich um Empfehlungsstandards. Ob man sie tatsächlich anwendet oder nicht, hängt von den konkreten Umständen sowie der individuellen Einschätzung ab!
Reply #142019-04-11
Um es zu schaffen, muss man den Ratschlägen der einheimischen Experten folgen – Widerspruch ist sinnlos und führt schnell zum Untergang
Reply #152019-04-11
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Yunmu am 11.4.2019 um 21:48 bearbeitet. Vor einigen Jahrzehnten – wer galt da als Experte? Zumindest gab es jemanden, der über echtes Wissen verfügte und von seinen Kollegen anerkannt wurde. Zumindest gab es jemanden, dessen Ansichten tiefgründig und weitsichtig waren und von allen anerkannt wurden. Zumindest gab es jemanden, der sich intensiv mit Wissenschaft beschäftigte und zahlreiche Werke hinterließ, die für alle zugänglich waren. Heutzutage wird mit Wörtern vorschnell umgegangen – es gibt viele Experten, die zwar einen Status haben, aber keines Wissens
Reply #162019-04-11
Es gibt keinen festen. Es gibt viele besondere Fälle. Aber meistens ist es trotzdem gut, den Boden zu berühren. Zum Beispiel müssen Wasserstoffleitungen, um eine Ansammlung von statischer Elektrizität zu verhindern, geerdet werden. Und die Anzeigen am Elektrolysebehälter – sobald man diesen mit der Erde verbindet, wird auch der Elektrolysebehälter mit der Erde verbunden, was zu großen Gefahren führen kann. Deshalb darf er auf keinen Fall mit der Erde verbunden werden. Es funktioniert nicht, wenn man sich ganz auf das Buch konzentriert. Denken Sie vorher darüber nach.
Reply #172019-04-12
Eine Erdung ist sicherlich besser, aber das Schwierige ist eine ordnungsgemäße Erdung. Wenn der Vorgesetzte sagt, alles soll geerdet werden, dann werden auch alle Geräte geerdet – haha. Es ist noch in Ordnung, wenn die Geräte über eigene Erdungskontakte verfügen, doch es gibt nur wenige Erdungspunkte in der Umgebung der Geräte. Im Grunde wird alles einfach nur notdürftig gelöst, es gibt viele unsachgemäße Verbindungen – haha. Auch bei vielen Geräten, die keine Erdungskontakte haben, wird gefordert, dass dies korrigiert wird.:lol:lol:lol:lol:lol:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.