Welche Gründe gibt es für die Einstellung einer Signalverzögerung am Notstopp-Knopf der Sicherheitsinterlocks?

2019-04-09View Original

Thread Content

Vor kurzem gab es plötzlich kein Signal vor dem Notstopp-Knopf der Sicherheitsinterlocks des Geräts, was zu einem automatischen Stillstand führte. Es handelt sich um einen Fehlbetrieb. Um Fehlfunktionen zu verringern, schlägt das Gerät den Einsatz einer Interlocksverzögerung vor. Ich denke, dass eine Verzögerung einrichten, also zwei bis drei Sekunden hinzufügen, keinerlei Vorteil bei der Lösung des Problems bringt – innerhalb von zwei bis drei Sekunden kann der Bediener einfach nicht reagieren. Es erhöht die Möglichkeit eines Ausfalls der Interlocks. Aber es lässt sich weder ein Grund noch eine **Vorschrift finden, um es abzulehnen. Welche guten Vorschläge haben die Experten?
Reply #22019-04-09
Mehr Kontaktpaare, zusätzliche Kriterien, Fehlererkennung bei Unterbrechung der Verbindung
Reply #32019-04-10
Ihre Frage fällt in den Bereich der Ursachenforschung für Unfälle, und es dürfen keine verzögerten Änderungen vorgenommen werden. Aus Sicht der Verfahren zur Änderung ist es notwendig, dass die zuständige Abteilung für Ausrüstungen die Leitung übernimmt, das Designunternehmen konsultiert wird und die Genehmigung des Produktionsleiters eingeholt wird. Es besteht keine Notwendigkeit, nach den entsprechenden Grundlagen zu suchen. Tatsächlich ist die Grundlage die ursprüngliche Bedienanleitung des Geräts. Auf technischer Ebene gibt es zwei mögliche Erklärungen für dieses Phänomen: Erstens könnte es tatsächlich dadurch verursacht worden sein, dass etwas bewegt wurde. Und die zweite Möglichkeit? ? ? Wenn man wirklich von einem Fehlversuch spricht, muss man die Ursache herausfinden – handelt es sich um einen Relais oder um ein Problem in den Leitungen? ? ? ? Das lässt sich überprüfen – es ist viel sinnvoller, eine Kamera zu installieren, falls es zu Fehlfunktionen kommt, anstatt die Verzögerung manuell anzupassen: lol
Reply #42019-04-10
1. Es wird nicht empfohlen, die Verzögerung zu erhöhen. Der Notstopp-Knopf dient schließlich dazu, in Notfällen sofort zum Stillstand zu kommen. Eine erhöhte Verzögerung führt dazu, dass der Notstopp später ausgelöst wird – außerdem löst das das Problem nicht grundlegend; 2. Wenn sowohl Zuverlässigkeit als auch Verfügbarkeit verbessert werden sollen, können während der Entwurfsphase 3 Steuerknöpfe mit Kontakten für den Notstopp in Betracht gezogen werden – eine spätere Änderung wäre sonst schwierig ; 3. Ein plötzliches, unerwartetes Anhalten hat immer einen Grund – meist handelt es sich um Probleme mit der Leitung. Bei Störungen in den Kanälen des Systems oder an den Komponenten wird ein Alarm ausgelöst. Es wird empfohlen, regelmäßige Überprüfungen durchzuführen: Prüfen Sie, ob mit den Notstopp-Tasten, den Verbindungsboxen sowie den Anschlussplatten alles in Ordnung ist. Achten Sie außerdem darauf, ob die Anschlüsse locker oder verrostet sind, ob es Unregelmäßigkeiten im Widerstand der Kabel gibt sowie ob es Probleme bezüglich des Kontakts zum Erdboden gibt. Die Anschlussplatten sollten ebenfalls überprüft werden ; 4. Es kam einmal vor, dass der Notstopp-Knopf das gesamte Gerät zum Stillstand brachte; bei der Überprüfung der Leitungen und Verbindungen – von vor Ort bis zu den Halterungen – wurden keine Probleme festgestellt ; Da es weitere Notstopp-Tasten gibt, wird dies im System umgangen: Es werden die Ereignisse aufgezeichnet, doch es wird keine Schutzfunktion ausgelöst ; Es wurde festgestellt, dass Fehler auftreten, wenn jemand in der Nähe der Schränke arbeitet. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass die Öffnungen der Sicherheitsfedern an den FTA-Steckplatten zu groß waren. Dadurch kam es zu einer unvollständigen Verbindung auf einer Seite; Vibrationen konnten dazu führen, dass die Verbindung abbrach ; Die Öffnung der Federscheibe entstand, weil während der Justierphase ein Sicherungsschalter durchbrannte. Der Austausch des Sicherungsschalters erforderte spezielle Werkzeuge; das Herausnehmen mit den Händen führte zur Verformung der Federscheibe. Bei der Überprüfung wurden auch kleinere Probleme bei anderen Steckplatten festgestellt. Diese wurden behoben, und es wurde darauf hingewiesen, dass künftig nach den Vorschriften vorgegangen werden muss.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.