Zwei Stromversorgungsgeräte vom elektrischen Bereich zum Schrank des Mess- und Steuerungssystems – sollen sie auf der elektrischen Seite oder auf der Seite des Messsystems miteinander verbunden werden? ?

2019-04-11View Original

Thread Content

Zwei Stromversorgungsgeräte vom elektrischen Bereich zum Schrank des Mess- und Steuerungssystems – sollen sie auf der elektrischen Seite oder auf der Seite des Messsystems miteinander verbunden werden? ? Gibt es entsprechende Standards und Vorschriften?
Reply #22019-04-11
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Intelligenz GE am 11.4.2019 um 20:31 geändert. 1. Die UPS-Anlage von der Elektrik bis zu den Messgeräten arbeitet mit 220 VAC. Aufgrund von unterschiedlichen Phasen ist eine direkte Verbindung nicht zulässig; 2. Selbst wenn es möglich ist, die beiden UPS-Systeme in Phase zueinander einzustellen, wird empfohlen, die Leitplatten der beiden UPS-Systeme nicht miteinander zu verbinden. Dadurch wird verhindert, dass ein Defekt in einem System dazu führt, dass auch das andere System ausfällt – beispielsweise durch einen Kurzschluss. Bei Sinopec sind bereits ähnliche Unfälle mit den UPS-Systemen aufgetreten ; 3. Das Steuerungssystem der Instrumente gehört zur Kategorie der Primärlasten; in der aktuellen Konzeption wird es mit zwei UPS-Einheiten im Parallelbetrieb realisiert ; 4. Redundanz der Stromversorgung für die Instrumente: 24 VDC – durch zwei 24-VDC-Stromversorgungsmodule sowie Dioden wird eine redundante Stromversorgung gewährleistet ; Für die wichtige 220VAC-Versorgung ist eine Redundanz erforderlich; hierfür können elektrische Schnittstellen verwendet werden. Vorschriften zur Steuerung der Stromversorgungstechnik: Kapitel 3, Artikel 16 (2) Betriebsmodus: Es wird ein Einzelmaschinenbetrieb verwendet. Weitere Vorschriften zur Information.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.