Thread Content
Zwei Stromversorgungsgeräte vom elektrischen Bereich zum Schrank des Mess- und Steuerungssystems – sollen sie auf der elektrischen Seite oder auf der Seite des Messsystems miteinander verbunden werden? ? Gibt es entsprechende Standards und Vorschriften?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Intelligenz GE am 11.4.2019 um 20:31 geändert. 1. Die UPS-Anlage von der Elektrik bis zu den Messgeräten arbeitet mit 220 VAC. Aufgrund von unterschiedlichen Phasen ist eine direkte Verbindung nicht zulässig; 2. Selbst wenn es möglich ist, die beiden UPS-Systeme in Phase zueinander einzustellen, wird empfohlen, die Leitplatten der beiden UPS-Systeme nicht miteinander zu verbinden. Dadurch wird verhindert, dass ein Defekt in einem System dazu führt, dass auch das andere System ausfällt – beispielsweise durch einen Kurzschluss. Bei Sinopec sind bereits ähnliche Unfälle mit den UPS-Systemen aufgetreten ; 3. Das Steuerungssystem der Instrumente gehört zur Kategorie der Primärlasten; in der aktuellen Konzeption wird es mit zwei UPS-Einheiten im Parallelbetrieb realisiert ; 4. Redundanz der Stromversorgung für die Instrumente: 24 VDC – durch zwei 24-VDC-Stromversorgungsmodule sowie Dioden wird eine redundante Stromversorgung gewährleistet ; Für die wichtige 220VAC-Versorgung ist eine Redundanz erforderlich; hierfür können elektrische Schnittstellen verwendet werden. Vorschriften zur Steuerung der Stromversorgungstechnik: Kapitel 3, Artikel 16 (2) Betriebsmodus: Es wird ein Einzelmaschinenbetrieb verwendet. Weitere Vorschriften zur Information.