Wie erstellt man diese Zutatenliste für das kleine Pak Choi?

2019-04-11View Original

Thread Content

Links befindet sich eine Steuerbox, die auf Stützen angebracht ist und sich 1 m über dem Boden befindet. In Abständen von 0,75 m von der Steuerbox gibt es Aktivkohlefilter. Auf diesen Filtern befindet sich ein Temperatursender, der sich 1,4 m über dem Boden befindet. Wie soll nun die Materialliste erstellt werden?
Reply #22019-04-11
Was für die Bauarbeiten benötigt wird, wird einfach eingesetzt. Die Bauweise sowie die Spezifikationen der verwendeten Materialien unterscheiden sich von Werk zu Werk leicht.
Reply #32019-04-11
KVVP-Kontrollkabel mit Kupferkern, PVC-Ummantelung sowie geflochtenem Schirm – 4*1,5; Länge: 3,5 Meter. U-PVC-Brandhemmende Elektroisolierrohre mit Durchmesser 16 mm, Länge 3,5 Meter. Dazu gehören zwei 90°-Bieger. Einige Anwender verlangen stattdessen Metallrohre. Steckverbinder? Jeder Elektriker sollte sie dabei haben
Reply #42019-04-11
Danke. Was braucht man noch an Zubehör? Zum Beispiel Steckverbindungen und so weiter
Reply #52019-04-11
Ist der Transmitter intrinsisch sicher oder explosionsgeschützt? Wenn es sich um ein intrinsisch sicheres Kabel handelt, sollte man dieses Modell ZR-ia-KVVRP kaufen. Für explosionsgeschützte Anwendungen eignet sich ZR-KVVRP. Man sollte so viele Adern kaufen, wie Signalanschlüsse vorhanden sind. . Ein Ersatzkern ist zusätzlich vorhanden. Was die spezifischen Anschlüsse angeht, so verläuft der Prozess in unserer Firma in der Regel wie folgt: Messgerät – Dämpfungsschlauch – geschweißter Stahlrohr – (Dämpfungsschlauch) – Tragrahmen – Dämpfungsschlauch – Gehäuse. Es reicht also aus, wenn die Schrauben fest angezogen werden können
Reply #62019-04-11
Einen Computer-Schirmkabel ZR-ia-DJFPVP 1*2*1,5, verzinktes Winkelstahlprofil ∠50*50*5 Meter, verzinkter Schweißstahlrohr DN20 Meter, 2 Verbindungsboxen G3/4“, 1 flexible Rohr mit Dichtanschluss G3/4-M20*1,5 (Kunststoff/304), oder ein Flansch. Die Materialien für die Leitungsgehäuse sowie die flexiblen Rohre werden in Abhängigkeit vom explosionsgeschützten Schutzgrad vor Ort ausgewählt. Für gewöhnliche, korrosions- und staubgeschützte Aluminium-Leitungsgehäuse reichen flexible Gummirohre aus. Da es sich um einen Temperatursender handelt, denke ich, dass ein Kabel mit den Abmessungen 2*1,5 ausreicht. Natürlich ist es auch möglich, KVVP-Kabel zu verwenden. Winkelstahl wird verwendet, um Träger für Schutzrohre herzustellen. Da der Temperatursender in einer Höhe von 1,4 Metern über dem Boden angebracht ist, muss der Bauunternehmer, falls es keine Stelle zum Anbringen gibt, einen kleinen Pfosten vom Boden aus errichten, um das Schutzrohr zu fixieren. Falls es Prozessrohre oder Stahlplattformen gibt, ist nicht viel Winkelstahl erforderlich. Bei den Steuerkästen vor Ort hängt die Wahl des Anschlussverfahrens davon ab, welche Art von Anschlüssen vorhanden sind. Falls die Kästen Innengewindeanschlüsse bieten, werden flexible Schläuche verwendet; falls nicht, werden Grunthalter eingesetzt. Bei explosionsgeschützten Anwendungen werden explosionsgeschützte, vergossene Grunthalter verwendet. Montagematerialien wie Erweiterungsschrauben gehören zu den Hilfsmitteln und werden in der Regel von der Baufirma selbst gekauft. Oben genannt
Reply #72019-04-14
Hier ist ein Tipp für Sie: Melden Sie unbedingt möglichst viele Komponenten an. Die Angaben werden in der Regel mit einem Prozentsatz von 20 bis 30 berechnet – bei dieser Spanne muss man sich keine Sorgen um Störungen machen. Zuerst sollten Sie die 220-Volt-Eingangsspannung des Steuerungskastens kontrollieren. Die Kabel für die Temperaturüberwachung sollten besser zweifachisoliert und abgeschirmt sein. Die Halterungen können direkt am Steuerungskasten befestigt werden – die Hersteller helfen Ihnen sicher gerne dabei. Kaufen Sie einfach noch die notwendigen Komponenten für die Temperaturüberwachung
Reply #82019-04-14
Vielen Dank. Muss man für die Anschlüsse vom Typ „Grund“ flexible Schläuche verwenden? Für Innengewinde sind solche Schläuche dann nicht notwendig, oder? Unter dem Steuerpult gibt es drei Anschlüsse vom Typ „Grund“. Braucht man dazu noch weitere Komponenten?
Reply #92019-04-15
Dieser Beitrag wurde zuletzt von fjw3081585 am 15.4.2019 um 13:47 bearbeitet. Für Anschlüsse vom Typ „Grund“ sind keine flexiblen Leitungen notwendig. In explosionsgefährdeten Bereichen sind besonders widerstandsfähige, geschützte Anschlüsse erforderlich. Die Kabel sollten außerdem vor mechanischen Schäden geschützt werden – doch das ist eigentlich nicht unbedingt notwendig. Für die Öffnungen der Schutzrohre soll die Baufirma selbst Kunststoff- oder Gummikappen besorgen. Wenn es drei Anschlüsse gibt, muss man auch berücksichtigen, wie viele Kabel in den Behälter eingeführt werden sollen – dabei müssen geeignete Rohre sowie Tragmaterialien verwendet werden. Was die Stützen unter dem Behälter angeht, gehe ich davon aus, dass der Behälter bereits über solche Stützen verfügt. Falls nicht, muss man entscheiden, ob der Behälter an der Wand befestigt oder auf anderen Stützen montiert werden soll. Dabei kann man entweder Profilstähle oder Winkelstähle als Stützen verwenden – ähnlich wie bei den Stützen für Isolierkästen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.