Probleme mit der Anordnung der Gaswege bei Regelventilen

2019-04-11View Original

Thread Content

Wie verläuft die Gasleitung dieses Regelventils? Bitte, ein Experte soll das lösen!
Reply #22019-04-11
Der Hals ist so müde. Mein Kopf ist um 90° verdreht, was mein Denken beeinträchtigt. Drehen Sie das Bild um
Reply #32019-04-11
Die übliche Anordnung der Luftwege bei Regelventilen ist: Luftfilter/Druckreduzierventil – Positionierer – pneumatisches Ventil – Endschalter – Aktor. Es ist jedoch unklar, um welches Regelventil es sich bei Ihrem Fall handelt und in welche Richtung es reguliert – also ob in die eine oder andere Richtung
Reply #42019-04-11
Wurde zu Beginn beim Demontieren der Ventile kein Foto gemacht? ?
Reply #52019-04-11
Schauen Sie nach, ob es bekannte Ventile gibt, um sie zu vergleichen! Diese Ventilkatalyse sollte ziemlich häufig vorkommen
Reply #62019-04-11
Die schwarze Linie in der Abbildung zeigt den Weg des Einlassgases, das schließlich beim Ventilpositionierer ankommt. Wenn man die anderen, unübersichtlichen Leitungen außer Acht lässt, führt von dem Positionierer aus eine weitere Leitung zum Membrankopf – es handelt sich dabei um ein gewöhnliches Regulierventil (FO oder FC). Die gelbe Linie verläuft vom Halteventil zur oberen Seite des Membrankopfs. An der Stelle mit der roten Pfeilspitze scheint es außerdem noch eine Leitung zu geben, die zur unteren Seite des Membrankopfs führt. Somit handelt es sich wohl um ein zweikreisiges Ventil. Bei der Positionierventil – die Rohrleitungen sind dort zu unübersichtlich, man kann die herausführenden Rohre nicht klar erkennen, daher ist eine Analyse schwierig
Reply #72019-04-11
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Intelligenz GE am 11.4.2019 um 20:07 bearbeitet. Typische Anwendungen der Halteventile von FISHER377: 1. Bei normaler Druckluft für die Steuerung wird die Ventilposition durch den Positionierer reguliert. 2. Bei niedrigem Druck bleibt das Ventil in seiner Position oder wird dort gehalten. 3. Es gibt typischerweise 3 Arten der Anschlussmöglichkeiten für die Gasleitungen. Anhand der in den Anhängen dargestellten Darstellungen der Gasleitungen kann festgestellt werden, welche Funktionen realisiert werden können.
Reply #82019-04-13
Danke! :Händedruck
Reply #92019-04-13
Es handelt sich um eine Regelventil mit Vergrößerungsfunktion, wobei vom Ausgang des Positioniersystems ein Verbindungskabel zum Verstärker führt und vom Ausgang des Verstärkers ein Verbindungskabel zum Aktor. Es dient hauptsächlich dazu, die Schaltgeschwindigkeit zu erhöhen; es ist auch möglich, direkt vom Positionierer aus zu schalten. Warum es so konzipiert wurde, hängt von den jeweiligen Umständen ab.
Reply #102019-04-15
Dieser Gasweg ist ziemlich klassisch, es sollte doch auch ein separater Gasbehälter geben, oder?
Reply #112019-04-17
Der FISHER377-Haltungsventil ist ein sehr klassisches pneumatisches Bauteil von Fisher. Es gibt zwei Fragen: 1. Hat dieser Ventil einen Luftspeicher? 2. Wird das Ventil durch eine Feder zurückgesetzt oder handelt es sich einfach um einen Doppelzylinder? Wie man auf dem Diagramm sieht, fließt die Luft nach dem Durchlaufen des Filter-Druckreduziers in den Positionierer, um dort als Steuerluft verwendet zu werden. Die beiden weiteren Gasquellen dienen als Antriebsgaswege für die Steuerung der Ventile durch den 377-Druckhalteventil. Wenn der Druck in den Gasquellen niedrig ist, tritt das 377-Druckhalteventil in Aktion und hält das Ventil in seiner Funktionsposition – oder bringt es in eine defekte Position.
Reply #122019-04-21
Gibt es auch Gasreservotanks und pneumatische Verstärker? Der auf der rechten Seite des Zylinders ist der 377.
Reply #132019-04-21
Wenn es einen Gasvorratsspeicher gibt, ist es so. Ich sehe, das ist eine doppelwirkende.
Reply #142019-04-23
Es gibt weder pneumatische Verstärker noch Gasreservotanks

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.