Anfänger bittet Experten um Lösung für Problem mit dem Flüssigkeitsspiegel im Dampfkessel

2019-04-13View Original

Thread Content

Der Levelsender für den Dampfkessel ist ein Rosemount-Sender. Die H-Seite des Senders ist mit der Flüssigkeitsphase verbunden (–), die L-Seite mit der Dampfphase (+). Eine solche Anordnung sollte doch richtig sein, oder? Der Sender kann auf Null eingestellt werden. Der negative Versatz liegt bei -5,2 bis 0. Der Wasserstand unterscheidet sich stark vom Wert, der durch den magnetisch gekoppelten Levelmesser angezeigt wird. Die Ventile am Boden des Kessels sind sowohl für die Dampfphase als auch für die Flüssigkeitsphase geschlossen. Auf der H-Seite gibt es noch Dampf, auf der L-Seite fließt etwas Wasser. Der aktuelle Wasserstand im Kessel beträgt 30 cm. Der Abstand zwischen den Anschlüssen des Senders beträgt 670 mm. Bei normalen Betriebsbedingungen liegt die Temperatur des gesättigten Dampfs bei 350 °C. Es gibt keine Verstopfungen – der Dampf kondensiert normal. Der angezeigte Wert liegt etwas unter Null, also nahe am vollen Wasserstand. Ich weiß nicht, was das Problem sein könnte. Ich bitte um Rat von Experten, damit das Problem gelöst werden kann
Reply #22019-04-13
Einerseits wird am Schrank ein Multimeter in Reihe geschaltet, um den Strom zu messen, und in Parallel, um die Spannung zu messen. Die Spannung ist in Ordnung, das Stromsignal ist normal. Es wird überprüft, ob der DCS den entsprechenden Flüssigkeitsstand anzeigt. Falls nicht, wird nach einem Fehler im DCS gesucht. Die Spannung ist in Ordnung, das Stromsignal jedoch nicht. Es muss der Fehlerpunkt im Sender gefunden werden.
Reply #32019-04-13
Strom und Spannung sind in Ordnung, nur auf dem DCS-Computer wird ein gelbes Licht mit einem Fragezeichen angezeigt. Wenn man einen neuen Messwertgeber an den Kanal anschließt, funktioniert das auch – das zeigt, dass der Kanal in Ordnung ist. Der Sender kann auf Null gestellt werden, doch auf dem DCS-Bildschirm bleibt weiterhin ein gelbes Licht mit Fragezeichen und einem Wert angezeigt
Reply #42019-04-14
Dieser Wertbereich schließt Fehler aus – man kann nicht einfach alles ersetzen, nur weil etwas nicht funktioniert. Es handelt sich entweder um Probleme mit den Geräten vor Ort, um Probleme mit den Leitungen oder um Systemprobleme. Durch Messungen, Beobachtungen sowie durch das Ausprobieren verschiedener Lösungen kann man den Fehler finden. Man kann zum Beispiel diesen Punkt mit einem anderen Punkt verbinden, um zu prüfen, ob dann eine normale Anzeige möglich ist – so kann man den Fehler identifizieren!
Reply #52019-04-14
Erstens garantiert das Trennen des Messgeräts von den Kabeln und die Verbindung mit dem 475-Handsteuergerät, dass man feststellen kann, ob das Gerät in Ordnung ist. Zweitens ermöglicht das Trennen der Kabel auf der Seite des Messgeräts sowie auf der DCS-Seite die Überprüfung der Funktionalität der Kabel sowie deren Isolierung. Drittens wird am Eingang ein Simulationssignal hinzugefügt, um zu prüfen, ob die Anzeige korrekt ist.
Reply #62019-04-15
Ist das ein Doppelkammer-Druckmessgerät? Ist das Kondenswasser abgelassen worden?
Reply #72019-04-15
Der Kollege oben hat recht: Zuerst sollten Sie anhand der Werte vor Ort im Schrankkasten ein Kabel abtrennen und mit einem Multimeter den Strom messen, um zu überprüfen, ob 4–20 mA normal sind. Anschließend sollten Sie prüfen, ob es Probleme mit dem Kanal gibt. Da Sie sagen, dass mit dem Kanal alles in Ordnung ist, könnte es sich um einen Software- oder DCS-Programmfehler handeln. Es wird empfohlen, folgende Schritte auszuprobieren: Laden Sie das Diagramm für diesen Pegel erneut herunter. Falls das Problem weiterhin besteht, löschen Sie zunächst das Programm für den entsprechenden Pegindisplaymodul. Dadurch wird das Programm für diesen Pegel entfernt. Danach können Sie es wieder neu laden. Achten Sie dabei darauf, eine Sicherungskopie des Programms anzufertigen.
Reply #82019-04-16
Das ist ein Magnetventil-Flüssigkeitspegelmesser von ABB
Reply #92019-05-19
Ignoriere es, morgen wird es schon besser sein. Im Obergeschoss gibt es nur 6 Stockwerke, das stimmt. Ist es nicht so, dass du dafür verantwortlich bist, dass das Wasser auf der Gasseite vollständig entleert wurde? Wenn dem so ist, bitte verfahren Sie in Zukunft wie folgt. Schließen Sie die Gasphasen-Root-Ventil, öffnen Sie das Flüssigkeitsphasen-Root-Ventil und öffnen Sie den Entlüftungsschraubendreher auf der Gasphasenseite des Transmitters in geringem Maße. Warten Sie ein paar Minuten, dann wird der Kondensatbehälter im Zentralrohr voll sein. Man muss es einfach wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.