Anzeigepneumatikdefekt

2019-04-15View Original

Thread Content

Wie verhält sich der Fernsteuerungs-Absperrventil bei einem Fehler im Steuerluftsystem?
Reply #22019-04-15
1. Die bereits entworfenen Fernabschaltventile für die Vor-Ort-Installation und -Erprobung: Bei einem Fehler im Steuerluftsystem zeigt die Position des Ventils die Angaben auf der P&ID-Diagramm an – es gibt drei Möglichkeiten: FO-Fehler → geöffnet, FC-Fehler → geschlossen, FL-Fehler → blockiert; 2. In der Entwurfsphase muss die Stelle festgelegt werden, an der ein Fehler am Ventil auftreten kann. Dies dient dazu, die Sicherheits- und Prozesseanforderungen zu erfüllen. Der Entwurf wird vom Prozessingenieur erstellt, während die Umsetzung durch die Messtechnik erfolgt.
Reply #32019-04-15
Verlust des Steuerluftdrucks ist nur eine Art von Störung. Wegen beliebiger Ursachen, die zu einem Versagen der Ventile führen, müssen diese in einen sicheren Zustand für das System zurückkehren. Dieser Sicherheitszustand sollte durch den Prozess festgelegt werden. Wenn bei einem exothermen Reaktor die Zufuhrventil versagt und sich in einem defekten Off-Zustand befindet, fließt das Material weiterhin hinein, wodurch die Reaktion außer Kontrolle gerät. Diese Zufuhrventil sollte offensichtlich in der Stellung „Aus“ sein.
Reply #42019-09-05
Auf der Grundlage der Designunterlagen PID wird in der Regel neben dem Ventilicon das Zeichen FO, FC oder FL angegeben.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.