Die Alarmwerte für die Gaskennzeichengeräte unseres Unternehmens werden auf der Grundlage des Messbereichs von 0–20 PPM des Entwurfsbüros festgelegt: Erster Alarm bei 7,5 PPM, zweiter Alarm bei 15 PPM. Das zu überwachende Gas ist HCl. Gestern kamen einige Experten zu unserem Unternehmen, um eine Überprüfung durchzuführen. Sie meinten, dass die Werte bei einem Erstwarnlevel bei 5 PPM und bei einem Zweitwarnlevel bei 10 PPM eingestellt werden sollten. In der Norm GB50493-2009 konnte ich jedoch keinen Grund finden, warum diese Werte unbedingt 5 und 10 sein müssen. Meine Herren, wie sollte dieser Alarmwert eingestellt werden? Auf welchen Vorschriften beruht das?
Reply #22019-04-18
HCl als Warnung vor giftigen Gasen?
Reply #32019-04-18
In 50493 gibt es giftige Gase; abgesehen von denen, die im Anhang aufgeführt sind, muss man in der Liste der hochgiftigen Stoffe aus der Version von 2003 nachschauen. Dort steht Chlorwasserstoff nicht darauf – es sei denn, Sie haben eigene Anforderungen
Reply #42019-04-19
Laut den Vorschriften muss HCL keine Prüfungen durchführen – außerdem gehört es auch nicht zur Liste der stark giftigen Stoffe
Reply #52019-04-19
Das ist nicht der Punkt – der Punkt ist, worauf sich die Einstellung des Alarmwertes stützt. . . . . .
Reply #62019-04-19
Hauptsächlich basiert es auf den „Vorschriften für die Planung von Systemen zur Erkennung und Alarmierung von brennbaren und giftigen Gasen in der Petrochemieindustrie“ (GB 50493-2009). Die konkreten Bestimmungen lauten wie folgt: Nachfolgend steht der vollständige Text der Vorschriften:
Reply #72019-04-19
Nach den Anforderungen des Entwurfsbüros kann man nach der Herkunft der Meinungen der Experten fragen. Experten haben zwar Erfahrung, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie über die notwendigen Qualifikationen für die Gestaltung verfügen
Reply #82019-04-19
Laut der Norm „Berufliche Expositionsgrenzwerte für schädliche Faktoren am Arbeitsplatz – Teil 1: Chemische Schadstoffe“ (GBZ 2.1-2007) beträgt der MAC-Wert für Chlorwasserstoff 7,5 mg/m³, was etwa 4,6 ppm entspricht
Reply #92019-09-20
Was bedeutet der LEL-Wert in 25% LEL?
Reply #102019-09-20
Was bedeutet IDLH und wo kann man es nachschlagen?
Reply #112019-09-20
https://mp.wei*n.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ Schauen Sie sich diesen Artikel an
Reply #122019-10-16
IDLH kann im Anhang von GB18664 nachgelesen werden.
Reply #132019-12-02
Cppm=22,4/M×T/273×1/P Cmg/m3, die im Standard verwendete Umrechnungsformel von ppm in Milligramm pro Kubikmeter. M ist die Molekülmasse, T ist die Umgebungstemperatur (K), P ist der Umgebungsdruck (atm)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.