Derzeit wird ein Differenzdrucksensor mit Druckleitungen verwendet. Da die Flüssigkeit ziemlich schmutzig ist, verstopfen die Druckleitungen oft. Kann man stattdessen einen Differenzdrucksensor mit doppelten Flanschen verwenden, um den Druckunterschied zu messen? Wie lang kann ein Kapillarrohr maximal sein? Danke
Reply #22019-04-20
Alle können durch das Prinzip der Differenzdruckmessung ersetzt werden, doch es müssen Prozessparameter berücksichtigt werden, wie das Medium, der Druck und die Temperatur. Die Länge des Kapillars hängt von dem Abstand zwischen den Flanschen sowie von der Montageposition des Senders ab.
Reply #32019-04-20
Man kann es austauschen – die Kapillare hängt von Ihren Anforderungen ab. Eigentlich ist die Genauigkeit sowieso nicht sehr hoch
Reply #42019-04-20
Das ist durchaus möglich – Kapillaren können in der Regel eine Länge von bis zu 10 Metern erreichen. Unter normalen Bedingungen vor Ort sollte das ausreichen. Die Messung von Durchfluss, Füllstand und Druckabfall im Reaktor mit Doppel-Flansch-Differenzdrucksensoren ist eine hervorragende Wahl. Die Genauigkeit sollte bei etwa 0,5 % liegen. Die Luo-Familie, die Yokogawa-Familie, die Huo-Familie und die Ximen-Familie haben sie alle.
Reply #52019-04-21
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Intelligenz GE am 21.4.2019 um 08:33 bearbeitet. 1. Doppel-Flansch-Druckdifferenztransmitter – die Länge des Kapillars beträgt in der Regel 3, 6 oder 9 Meter. Zu große Länge führt zu erhöhter Dämpfung und sinkender Genauigkeit ; Zu große Länge erhöht die Bau schwierigkeit. Zum Beispiel das Tragen von Gitterplatten ; 2. Wenn es notwendig ist, einen Differenzdruck über größere Entfernungen zu messen, kann man dazu den bereits vorhandenen Drucksensor des Geräts zur Subtraktion verwenden ; Zweitens kann das Emerson 3051S Elektronische Trennsensor-System (ERS) verwendet werden. Speziell für Langstreckenmessungen mit hoher Präzision bei Differenzdruck. Es berechnet elektronisch den Differenzdruck (DP) mithilfe von zwei Drucksensoren, die über nicht spezielle Kabel miteinander verbunden sind; die Messlänge hängt von der Länge der Verbindungsleitung ab. Ideal für das 3051S ERS-System sind große Behälter sowie Destillationskolonnen, bei denen in der Regel sehr lange Kapillaren oder Druckleitungen erforderlich sind.
Reply #62019-04-22
ERS ist wirklich nützlich, nur zu teuer:lol
Reply #72019-05-04
Es hängt auch davon ab, wie groß der Druckunterschied ist. Wenn der Druckunterschied zu gering ist, lässt sich mit einem so langen Kapillarrohr, das mit Silikonöl gefüllt ist, kein Messwert ermitteln
Reply #82019-05-04
Du hast auch nicht genau erklärt, dass in einigen Fällen keine Ersetzung möglich ist. Aber mehr als 90 Prozent davon können ersetzt werden. Kapillaren können bis zu 10 Meter lang sein, aber je länger sie sind, desto weniger praktisch sind sie und desto teurer werden sie.
Reply #92019-05-04
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 4.5.2019 um 10:31 bearbeitet. ERS – wird das als Differenzmessgerät für den Flüssigkeitsspiegel verwendet? Mein Bruder nutzt diese Methode bereits seit vielen Jahren – also schon 10 Jahre bevor Luo damit anfing…… Warum ist ERS denn so teuer? Denn wenn nur ein Sensor in Betrieb ist, ist der Energieverbrauch gering. Dadurch ist es einfach, einen Stromuntergrenzwert von 4 mA zu erreichen. Wenn hingegen zwei Sensoren arbeiten, verdoppelt sich der Energieverbrauch – zudem gibt es Störungen zwischen den Signalen. In diesem Fall ist es um ein Vielfaches schwieriger, einen stabilen Stromuntergrenzwert von 4 mA zu erreichen. Verstehen Sie das? Wer würde das nicht verstehen? Denken Sie mal daran: Ist es nicht anstrengend, eine Ehefrau zu haben? Und können Sie wirklich mit zwei „tollen“ Frauen umgehen? Haha :lol Es sind keine schwierigen Aufgaben – solche Dinge gibt es überall. Nur die schwierigen Aufgaben sind selten. 20 Jahre Erfahrung in der Technologie – zu einem günstigen Preis und mit hervorragender Qualität.
Reply #102019-11-26
Unsere Doppel-Flansche hatten eine maximale Länge von 30 Metern pro Seite, gemessen nach den Standards
Reply #112019-11-27
Für medien mit hohem Verstopfungsrisiko können einsetzbare Doppel-Flansche verwendet werden; sie dürfen nicht zu lang sein, da bei zu langer Länge die Genauigkeit abnimmt und die Verzögerung zunimmt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.