HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Fernmessuhr außerhalb des Messbereichs

2019-04-25View Original

Thread Content

Hilfe: Welche Folgen hat es, wenn bei der Messung mit einem Fernmessdruck- oder -temperaturmesser die Messgrenze überschritten wird?
Reply #22019-04-25
Über den Messbereich hinweg wird der maximale Messbereich angezeigt
Reply #32019-04-25
Welche Konsequenzen meinst du, die Sicherheit? Es geht dabei um die Prozesssteuerung oder um Aspekte der Automatisierung. Was Sicherheit und Prozesse angeht, muss man je nach konkreten Bedingungen vor Ort entscheiden. Wenn man es nur aus Sicht der Prozesssteuerung betrachtet, wird auf dem Computer sicherlich der maximale Wert angezeigt (der Messbereich auf dem Computer entspricht dem vor Ort). Der Teil, der über diesen Bereich hinausgeht, wird nicht angezeigt
Reply #42019-04-26
Im maximalen Messbereich hat dies keinen Einfluss auf das Gerät. Beispielsweise bei Wärmewiderständen im Bereich von 0–650 °C oder bei Drucksensoren im Bereich von 0–3,5 MPa kann der Messbereich beliebige Werte enthalten. Wenn beispielsweise der Druck zwischen 0 und 1 liegt, während in Wirklichkeit 1,5 anliegt, hat das keinen Einfluss auf das Gerät. Allerdings gibt das System einen Alarm aus, da keine Anzeige möglich ist
Reply #52019-04-26
Schauen Sie sich den maximalen Messbereich des Geräts an. Wenn dieser überschritten wird, kann das Gerät beschädigt werden. Falls der Wert nicht über dem maximalen Wert liegt, kann man die Einstellungen für den Messbereich ändern
Reply #62019-04-26
Kann man erklären, wie es zu den Schäden gekommen ist? Welche Teile sind beschädigt?
Reply #72019-04-26
Im Allgemeinen gehen Geräte nicht unbedingt kaputt, wenn sie ihren maximalen Messbereich überschreiten. Beispielsweise haben Druckwandler einen maximalen Überlastdruck, der deutlich höher ist als der maximale Messbereich. Natürlich gibt es auch einige Druckmesskomponenten, bei denen der Überlastdruck dem maximalen Messbereich nahekommt; in solchen Fällen können die elastischen Komponenten sich nach dem Überschreiten dieses Wertes nicht mehr zurückverformen. Bei der Temperaturmessung ist es in Ordnung, wenn Werte wie bei Thermoelementen oder Wärmewiderständen etwas über dem Normalwert liegen
Reply #82019-04-26
Im 10. Stock wurde es etwas klarer erklärt: Die Sensorelemente funktionieren später nicht mehr richtig, weil sie Belastungen ausgesetzt waren, die über ihre Grenzen hinausgingen
Reply #92019-04-27
1. Egal ob es sich um Druckmesser oder Drucksender handelt – ihre Messkomponenten sind immer elastische Elemente. Man kann sich diese elastischen Elemente als Federn vorstellen, genauer gesagt als Zugfedern. 2. Wenn der Manometer über seinen Messbereich hinausgeht, ist das gleichbedeutend mit einer Überdehnung der Feder. Übermäßiger Zug führt zu direkter Beschädigung; die Feder funktioniert nicht mehr und kann sich nicht wieder ausdehnen ; Wenn die Dehnung zu groß ist, verschlechtert sich die Elastizität der Feder. Dadurch nehmen die Schwingungen der Feder zu, und ihre Fähigkeit, in ihre ursprüngliche Position zurückzukehren, nimmt ab. Kurz gesagt: Die Feder entwickelt verschiedene Funktionsstörungen, und ihre Lebensdauer verkürzt sich erheblich. 3. Der Temperaturmesser ist außerhalb seines Messbereichs – in diesem Fall entweder der Temperatursensor oder der Sensor selbst wird beschädigt bzw. verformt. Wenn der Sensor verformt wird, ändert sich die Gleichung zur Temperaturmessung, wodurch die gemessenen Werte ungenau werden.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.