Logische Steuerungsdiagramm der Hilfsventile

2019-04-26View Original

Thread Content

Hilfe an alle! Es gibt nun einen Schalter HV101. Wenn der Druck des Drucksensors PT101 über 0,5 Megapascal liegt, wird die Ventilklappe geöffnet; bei einem Druck unter 0,3 Megapascal wird die Klappe geschlossen. Außerdem verfügt die Steuerkabine über einen manuellen Schalter. Bitte zeigen Sie den Lehrern, wie man ein Logiksteuerungsdiagramm zeichnet.
Reply #22019-04-26
Zunächst möchte ich allen Lehrern danken!
Reply #32019-04-26
Das muss man doch nicht zeichnen, oder? Es ist ziemlich einfach, in DCS ein Logikprogramm zu schreiben, mit IF THEN ELSE ENDIF-Anweisungen.
Reply #42019-04-26
Mit CFC – das ist das Einfachste
Reply #52019-04-27
Direkte Aufbauweise der Funktionsblöcke – dadurch ist die Bedienung übersichtlicher. Es wird der Pv-Wert des Drucksensors mit diesen beiden Einstellwerten verglichen: Wenn der Wert höher ist, wird das System eingeschaltet; wenn er niedriger ist, wird es ausgeschaltet. Zudem werden drei Zwischenvariablen verwendet – zwei für die analoge Einstellung und eine für den Schalter zur Umstellung zwischen Automatik- und Manuellbetrieb
Reply #62019-04-27
DCS? Die Funktionsblöcke müssen nur angepasst werden, etwas besser gemacht
Reply #72019-04-27
Ich zeichne dir ein Bild von Hand – schau es dir einfach an
Reply #82019-04-30
Wenn 0,4 Mpa in die Schaltung eingespeist wird, ist dann die Schaltung im eingeschalteten oder ausgeschalteten Zustand?
Reply #92019-05-01
Das ist nur eine Bedingungskontrolle, sie hat nichts mit Ihrem ursprünglichen Zustand zu tun
Reply #102019-05-09
Es ist bei weitem nicht so einfach, wie man denkt – es müssen wieder SR-Trigger verwendet werden. Für eine so einfache Logik braucht man bereits eine ganze Seite Text. Ich werde es fertigstellen und allen zeigen.
Reply #112019-05-09
Es ist bei weitem nicht so einfach, wie man denkt – es müssen wieder SR-Trigger verwendet werden. Für eine so einfache Logik braucht man bereits eine ganze Seite Text. Ich werde es fertigstellen und allen zeigen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.