Problem der Entfernung bei geringem Durchfluss

2019-04-28View Original

Thread Content

Ich habe eine Frage an alle: Es geht um das Problem der Entfernung von kleinen Strömen. Welcher Unterschied besteht zwischen der Nullpunktentfernung und der linearen Entfernung bei der Entfernung kleiner Ströme? Wofür werden sie jeweils verwendet?
Reply #22019-06-27
Kleine Durchflussabschneidung bedeutet, dass bei einem Durchfluss im Rohrleitungssystem, der unter dem normalen Messbereich liegt – oder bei Ausfall des Systems sowie bei Störungen – ein leichter Differenzdruck auftritt. Nach der Quadratwurzelbildung wird so ein Wert erzeugt, der vom DCS als Durchfluss angezeigt wird. Wenn dieser Wert in die Stoffbilanz einbezogen wird, ist das für den Prozess sehr problematisch. Die lineare Abschneidung ist die erste Methode, die in solchen Fällen angewandt wird
Reply #32019-06-27
“„Nullpunktsabschneiden“: Wenn der Durchfluss unter dem Abschneidepunkt liegt, wird der Wert auf Null gesetzt; “„Lineare Entfernung“: Bei einem Durchfluss, der unter dem Entfernungspunkt liegt, wird eine lineare Beziehung berücksichtigt. Wenn der Durchfluss unter den für eine genaue Messung erforderlichen Wert fällt, ist die Leistung des Durchflussmessers schlecht – auch in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit gegen Störungen. Dadurch entstehen große Messfehler. In der Regel wird dazu eine Einstellung zur Abschaltung bei niedrigem Durchfluss verwendet ; Bei einigen Durchflussmessgeräten besteht im normalen Messbereich eine nichtlineare Beziehung zwischen dem Durchfluss und dem von dem Sensor erfassten Wert. Unterhalb des normalen Messbereichs hingegen besteht eine lineare Beziehung zwischen dem Durchfluss und dem von dem Sensor erfassten Wert – wie es beispielsweise bei Turbinendurchflussmessgeräten der Fall ist. In solchen Fällen spricht man von einer „linearen Abschneidung“.
Reply #42019-06-27
“Unterhalb des normal messbaren Bereichs steht das Durchflussvolumen in einem linearen Verhältnis zu dem Wert, den der Sensor erfasst (so ist es beispielsweise bei Turbinenmessgeräten). Der Satz oben ist völliger Unsinn. Der Satz oben ist völliger Unsinn. Der Satz oben ist völliger Unsinn. Oben wird völliger Unsinn geredet. Wichtige Dinge sollte man dreimal sagen, um die Hälfte zu erreichen. :P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.