Ich frage die Lehrer: Unter welchen Umständen sollte bei dem Korrosionsmonitoring des elektromagnetischen Durchflussmessers in Köln dieser eingeschaltet werden? Bei den in unserem Betrieb verwendeten elektromagnetischen Durchflussmessern aus Köln sind zwei Probleme aufgetreten: 1. Wenn kein Flüssigkeitsträger fließt, zeigt das Messgerät dennoch einen Durchfluss an ; 2. Wenn Datenverkehr vorliegt, wird manchmal angezeigt, dass kein Datenverkehr vorhanden ist. Der Hersteller antwortete damals, dass eine Überprüfung der Flugkontrollsysteme durchgeführt werden solle. Ich verstehe nicht, was eine Flugkontrollprüfung bedeutet Warum müssen manche diese Funktion aktivieren, während andere sie nicht aktivieren müssen?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Shanghai Fuling am 28.4.2019 um 14:20 bearbeitet. Die Überwachung durch das Leitungsmanagement ist ein Prozess, bei dem der elektromagnetische Durchflussmesser die Signale, die von den Elektroden übertragen werden, verarbeitet und auswertet. In der Regel muss die Flugverkehrsüberwachung weiterhin eingeschaltet sein. Andernfalls, wenn die Rohrleitung nicht voll ist oder es viele Blasen gibt, treten erhebliche Messfehler auf. Bei bestimmten besonderen Bedingungen, wie beispielsweise einer sehr niedrigen Leitfähigkeit oder wenn das Medium aus Gas und Flüssigkeit besteht, kann es nach dem Öffnen des Leiters zu Alarmen wegen eines leeren Leiters kommen. Wenn keine hohe Messgenauigkeit erforderlich ist, kann man in Erwägung ziehen, diese Funktion auszuschalten. So kann das Signal normal ausgegeben werden; andernfalls gibt der Durchflussmesser ein Alarmsignal aus.