Unterschiede zwischen Wärmewiderständen und Thermoelementen: Erstens die Art des Signals – ein Wärmewiderstand ist im Grunde genommen ein Widerstand. Änderungen der Temperatur führen zu einer positiven oder negativen Veränderung des Widerstandswerts; Eine Thermoelement hingegen erzeugt eine sich ändernde Induktionsspannung, die mit der Temperaturänderung variiert. Zweitens liegen die Temperaturbereiche, die von den beiden Sensoren erfasst werden können, nicht im selben Bereich. Wärmewiderstände messen in der Regel Temperaturen im Bereich von 0–150 Grad, während Thermoelemente Temperaturen bis zu 1000 Grad messen können. Also ist das Erste eine Untersuchung bei niedrigen Temperaturen, das Zweite eine Untersuchung bei hohen Temperaturen. Drittens: Was die Materialzusammensetzung angeht, so handelt es sich bei Wärmewiderständen um Metallmaterialien, deren Eigenschaften durch Temperaturänderungen beeinflusst werden. Thermoelemente hingegen bestehen aus zwei verschiedenen Metallen – aufgrund von Temperaturänderungen entsteht zwischen den Enden dieser beiden Metalldrähte eine Potentialdifferenz. IV. Die Eingangsmodule für Wärmewiderstände und -thermoelemente, die mit einem PLC verbunden werden, sind ebenfalls unterschiedlich. In der Regel nehmen PLCs Signale im Bereich von 4–20 mA direkt entgegen, während Wärmewiderstände und -thermoelemente in der Regel über Transmitter an den PLC angeschlossen werden müssen. Wenn man auf DCS umstellt, sind Transmitter nicht mehr notwendig! Wärmewiderstände sind RTD-Signale, Thermoelemente sind TC-Signale! V. Auch PLCs verfügen über Widerstandsmessmodule und Thermoelementmodule, über die Widerstandssignale sowie Thermoelement-Signale direkt eingegeben werden können.
Das ist sehr hilfreich bei der Auswahl der Gerätekonfiguration in diesem Bereich.
Je nach Temperaturmessprinzip unterscheidet sich auch der Messbereich.
Widerstandsschutz gegen Überstrom. Spannung, die durch den Elektrodenpaar erzeugt wird.
Alle können Überstrom vertragen, es muss nur ein Transmissionsmodul hinzugefügt werden
Ohne Module sind es drei Drähte für den Widerstand und zwei Drähte für das Elektrodenpaar.
Korrektur: 1. Unterhalb von 300 Grad werden in der Regel Wärmewiderstände verwendet. Bei Werten zwischen 300 und 500 können sowohl Wärmewiderstände als auch Thermoelemente eingesetzt werden. Ab 500 Grad sollten ausschließlich Thermoelemente verwendet werden. 2. Heutige PLCs verfügen im Grunde alle über eine Temperatur-Eingangskarte, die direkt mit Signalen von Wärmewiderständen oder Thermoelementen verbunden werden kann – ohne dass ein zusätzlicher Wandler erforderlich ist.
Nach IEC 60751 liegt der übliche Temperaturmessbereich von Pt100-Wärmewiderständen bei -200 bis 650. In der Praxis sollte die Wahl des Widerstands je nach Genauigkeitsanforderung sowie gemäß den Angaben des Herstellers erfolgen.
Wenn die Genauigkeitsanforderungen nicht hoch sind, kann man an die Verwendung von Thermoelementen denken. Ein wenig Rost macht auch nicht viel aus.