Thread Content
Gibt es verbindliche Vorschriften für die Selbstkontrolle bei gefährlichen Chemikalien, die besonders streng überwacht werden müssen? Wenn ja, welche Vorschriften sind das? Ich habe ein Verbesserungsprojekt für einen unterirdischen Tank, der Ethylacetat speichert. Früher wurde dort ein lokaler Füllstandsmesser verwendet; nun soll dieser durch einen SIS-Füllstandsmesser mit Schaltfunktion ersetzt werden. Der Tank verfügt über keinen Temperaturanschluss – ob man trotzdem einen Temperaturmesser einbauen sollte? Ich persönlich halte es für nicht notwendig, bei einem unterirdischen Tank einen Temperaturmesser zu verwenden. Doch es wäre besser, eine entsprechende Norm als Grundlage zu finden, damit die Entscheidung überzeugender ist
Falls es sich nicht um eine erhebliche Gefahrenquelle handelt, gibt es keine Pflichtanforderungen. Falls es sich um eine erhebliche Gefahrenquelle handelt, siehe Verordnung Nr. 40 der Zentralbehörde
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bfdlwolf am 30.4.2019 um 14:17 bearbeitet. **Leitlinien der Generalverwaltung für Sicherheitsaufsicht zur Stärkung der Verwaltung von Sicherheitssystemen in der Prozessindustrie – Anweisung Nr. Anschauungsverwaltung Drei [2014] 116(14): Chemieunternehmen sowie Einrichtungen zur Lagerung gefährlicher Stoffe, bei denen es sich um „zwei besonders kritische Anlagen sowie eine besonders kritische Anlage“ handelt, müssen auf der Grundlage einer umfassenden Prozessgefahranalyse (z. B. Hazard and Operability Analysis) die Funktionen der Sicherheitssysteme sowie die Anforderungen an deren Einsatz zur Risikominderung festlegen. Zudem sollen sie so schnell wie möglich prüfen, ob die vorhandenen Sicherheitssysteme den Anforderungen zur Risikominderung entsprechen. (15) Unternehmen sollten auf der Grundlage einer Bewertung einen Managementplan für Sicherheitsinstrumentiersysteme sowie einen Plan für regelmäßige Überprüfungen und Tests erstellen. Für Sicherheitsinstrumentenfunktionen, die den Anforderungen nicht entsprechen, müssen entsprechende Wartungspläne sowie Korrekturmaßnahmen erstellt werden. Die Bewertung und Verbesserung des Sicherheitsinstrumentensystems soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Andere chemische Anlagen sowie Einrichtungen zur Lagerung gefährlicher Chemikalien müssen gemäß den Anforderungen dieser Richtlinien errichtet werden. Ethylacetat gehört zu den gefährlichen Chemikalien, die besonders streng überwacht werden müssen
In der Branche ist das jetzt so üblich. Im Streit sofort SIS. Aber es wurden weder die Gründe, noch die Begründungen und Notwendigkeit analysiert. Jeder versteht und setzt es einfach nach dem wörtlichen Wortlaut um. Oft führt das zu Übertreibungen oder Unstimmigkeiten.
An erheblichen Gefahrenquellen der Stufe 1 und 2 muss ein SIS installiert werden
Viele Vorschriften verlangen, dass Tanks nicht nur Anzeigen für den Flüssigkeitsstand, die Temperatur und den Druck vor Ort haben, sondern auch eine Fernübertragung