Überhitzten Dampf wurde mit Vortex-Strömungsmessern gemessen. Das Entwurfsbüro verfügt weder über Formeln zur Kompensation von Temperatur und Druck noch über Formeln zur Bestimmung der Dichte. Lediglich der Hersteller der Vortex-Strömungsmesser stellt eine Formel zur Dichtekompensation bereit. Ist es möglich, eine Kompensation für Durchfluss, Temperatur und Druck vorzunehmen? Ist es in Ordnung, den gemessenen Volumenstrom mit der nach Korrektur ermittelten Dichte zu multiplizieren?
Für das Messen des Dampfstroms mit Wirbelstrommessern kann man den Hersteller um einen Stromzähler bitten. Der Zähler verfügt über Parameter für Temperatur, Druck und Dichte. Die Werte können direkt im Zähler erfasst werden, auf dem Anzeigefeld des Zählers angezeigt werden oder per Datenkommunikation an das DCS übertragen werden.
1. Der erste Parameter, der mit einem Vortex-Flussmesser gemessen wird, ist die Frequenz der Wirbel – aus dieser wird die Strömungsgeschwindigkeit ermittelt. Anhand des Durchmessers wird anschließend die Volumenstrommenge berechnet. Deshalb gibt ein Vortex-Flussmesser in der Regel die Volumenstrommenge an; 2. Dampf wird in der Regel nach Massestrom berechnet; die Umrechnung vom Volumenstrom in den Massestrom erfolgt durch Eingabe einer festen Dichte am Eingang des Wirbelstrommessers ; Zweitens kann durch Interpolation im DCS-System eine Dichtekompensation vorgenommen werden, basierend auf den zusätzlich gemessenen Temperatur- und Druckwerten, um so einen Massenstrom zu ermitteln.
Ich habe eine Frage: Im Allgemeinen werden Gase wie Sauerstoff nach ihrem Volumen gehandelt. Dabei wird der bei den jeweiligen Betriebsbedingungen gemessene Volumenstrom um die Auswirkungen von Temperatur und Druck auf das Standardzustand (20 °C, 1 Atmosphäre) bereinigt, damit eine einheitliche Abrechnung im Handel möglich ist; Und Dampf wird in der Regel nach Masse abgerechnet – aber nach welchem Standardzustand erfolgt dann die Kompensation für Temperatur und Druck des Dampfs?