Anfänger fragt: Muss das Instrumentengehäuse unbedingt auf einem Rohrträger angebracht werden? (Falscher Thread – wird erneut gepostet)

2019-05-05View Original

Thread Content

Die vor zwei Tagen erstellten Pläne – ich habe mir die Grundrisse der Rohrträger sowie der Schaltschrankgehäuse angeschaut – zeigen, dass in derselben Gebäudeetage die Grundrisse der Rohrträger und der Schaltschrankgehäuse nicht übereinanderpassen. An einigen Stellen verlaufen zwar Schaltschrankgehäuse, doch auf den Plänen der Rohrträger sind keine solchen Rohrträger zu sehen. 1. Logischerweise wird doch eine Kanalbox auf einem Rohrträger platziert, oder? 2. Außerdem habe ich gehört, wie die Führungskräfte besprachen, dass nachdem die Elektrogehäuse angebracht wurden, die Messgerätegehäuse unter die Elektrogehäuse gehängt werden sollen? Ist das auch in Ordnung? Habe ich es falsch verstanden? ?
Reply #22019-05-05
Dieser Beitrag wurde zuletzt von fpiliuwei am 5.5.2019 um 16:28 bearbeitet. 1. Bei der Planung der Kabelkanäle für Messgeräte muss man auf Lecks in den Rohrleitungen Rücksicht nehmen, um Schäden an den Kabeln durch Korrosion zu vermeiden sowie Fehler bei der Signalübertragung durch störende elektrische Felder zu verhindern. Nach diesem Prinzip müssen die Entwerfer darauf achten, möglichst Kabelkanäle für die Messgeräte an der Oberseite des Rohrkanals zu verwenden. 2. Es kann unter dem Kanalgang der Elektroverkleidung aufgehängt werden, doch im Vergleich zur Montage auf dem Kanalgang ist die Montage der Halterungen sehr umständlich, und auch das Verlegen der Kabelverkleidungen ist weniger praktisch – daher ist dies keine erstklassige Lösung. Planen Sie die Position der Leitungsgehäuse bereits in einer möglichst frühen Phase – reservieren Sie bereits in der Gesamtplanung sowie in der Grundrissplanung die entsprechenden Stellen für die Gehäuse. Andernfalls wird es in der Phase der detaillierten Planung äußerst schwierig sein, einen geeigneten Ort zu finden und die Richtung der Kanäle zu planen. Entwurfsingenieure müssen von Natur aus eine gewisse Weitsicht haben – natürlich erfordert diese Weitsicht auch einen gewissen Erfahrungsschatz.
Reply #32019-05-05
1. Logischerweise wird doch eine Kanalbox auf einem Rohrträger platziert, oder? Antwort: Im Allgemeinen werden die Träger in der obersten Schicht des Rohrkanals platziert. Deshalb überschneiden sich die Pläne an manchen Stellen nicht. Möglicherweise erstellen die Fachleute für Elektrik oder Messtechnik zuerst die Pläne für die Träger, während die Fachleute für Konstruktion oder Rohrleitungen ihre Pläne später erstellen – wodurch eine Übereinstimmung nicht möglich ist. Man passt es vor Ort noch etwas an – das ist der chinesische Designansatz. 2. Außerdem habe ich gehört, wie die Führungskräfte besprachen, dass nachdem die Elektrogehäuse angebracht wurden, die Messgerätegehäuse unter die Elektrogehäuse gehängt werden sollen? Ist das auch in Ordnung? Habe ich es falsch verstanden? ? Antwort: Sie haben nicht falsch verstanden – es ist möglich, die elektrischen Leitungsträger sowie die Leitungsträger für Messgeräte parallel zueinander zu verlegen (es gibt dabei eine Mindestabstandsvorgabe; den genauen Abstand findet man in den nationalen Normen. Das hat jedoch nichts mit dieser Frage zu tun). Es ist ebenfalls möglich, die Leitungsträger für Messgeräte unter den elektrischen Leitungsträgern anzubringen. Ihr Leiter ist doch für Elektrotechnik zuständig, oder? Bei meinen Entwürfen für Kabelträger platziere ich in der Regel die Messgeräte oben und die elektrischen Komponenten unten……
Reply #42019-05-05
Verstanden, danke an die Experten da oben für ihre Antworten.
Reply #52019-05-05
Der Mann im 2. Stock hat wirklich gut gesprochen. 1. Bei der Gestaltung neuer Projekte werden die Instrumentenkästen sicherlich auf den Rohrträgern angeordnet. Andernfalls würde eine solche Situation nur entstehen, wenn die Fachaufteilungen und der integrierte Entwurf chaotisch wären. In der Phase der Grundkonzeption oder zu Beginn der Phase der detaillierten Planung (ohne Grundkonzeption) sollten die Anforderungen an die Kanalboxen bereits im Voraus an die Fachabteilungen für Rohrleitungen und Strukturen übermittelt werden. Die genaue Position der Aussparungsboxen ergibt sich aus den entsprechenden Vorschriften. 2. Ebenso: Wenn bei einem neuen Projekt die meisten Schritte nach den Vorgaben des Vorgesetzten umgesetzt werden, sieht das einfach schrecklich aus. Eine solche Gestaltung erfüllt außerdem nicht unbedingt die Anforderungen der Vorschriften.
Reply #62019-06-30
Mein Design ist noch bedauernswerter – die Kabel für die Elektrik und die Instrumente verlaufen in derselben Leitungskassette. Hat das Auswirkungen? Große Meister?
Reply #72019-06-30
Elektrikleitungen und Signalkabel für Messgeräte verursachen natürlich Störungen, wenn sie in derselben Leitungskassette verlegt werden. Nach den Vorschriften dürfen sie grundsätzlich nicht in derselben Leitungskassette liegen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.