Probleme bei der Einstellung der Parameter des Siemens-Positioniersystems

2019-05-07View Original

Thread Content

Es gibt nun ein pneumatisches Membranregelventil. Bei der manuellen Initialisierung des Positioniersystems wurde die volle Stellung des Ventils nicht erreicht – bei 20 Milliampere war das Ventil noch nicht vollständig geöffnet, sondern nur zu 85 % der maximalen Stellung. Vor Ort wurde bestätigt, dass das Ventil tatsächlich bis zu 100 % geöffnet werden kann. Im laufenden Produktionsprozess möchte man nun die Parameter des Positioniersystems so anpassen, dass das Ventil ohne Stillstand auf 100 % der maximalen Stellung geöffnet werden kann – ohne eine erneute Initialisierung, da dieser Prozess während der Produktion nicht zulässig ist. Gibt es eine Möglichkeit, dies umzusetzen? Ich habe die Anleitung gelesen – in der Adresse Nummer 36 steht eine Obergrenze für die Dauer der Reise. Ich frage mich, ob es etwas bringt, diese Grenze zu ändern? Eine weitere Frage: Muss der Locator-Adresse geändert werden, um in Betrieb genommen zu werden, und falls ja, muss er dann initialisiert werden? Ich bitte die erfahrenen Kollegen um ihre Ratschläge, danke.
Reply #22019-05-07
Das ist doch nicht möglich, oder? 38 Parameter bei 100 % entsprechen erst dem sogenannten „nicht vollständig geöffneten“ Zustand. Es ist auch nicht möglich, 120 % einzustellen. Wie soll der Positionierer dann weiterhin das Ventil öffnen?
Reply #32019-05-07
Bei der Adresse 36 hat man nach sorgfältiger Prüzung der Anleitung festgestellt, dass es nicht funktioniert. Gibt es noch jemanden mit Erfahrung, der helfen kann?
Reply #42019-05-10
Ist bei dieser Ventil kein Umleitungsweg vorgesehen? Es reicht nicht aus, nur die Parameter zu ändern – es muss erneut automatisch oder manuell überprüft werden.
Reply #52019-05-10
Man kann den Schieberegler anpassen. Man macht den Fahrweg kürzer, sodass der Ortungssensor denkt, man sei noch nicht bei 100 %, und weiterfährt.
Reply #62019-05-11
Durch diese Vorgehensweise wird doch die Bewertung der Position 0 des Lokalisators beeinflusst, oder? Es wird nicht empfohlen
Reply #72019-05-11
Erste Frage: Ohne die Öffnungsweite der Ventile oder deren normale Funktionsfähigkeit zu beeinträchtigen, ist es nicht möglich, den vollen Betriebspunkt des Ventils anzupassen. Es muss daher erneut kalibriert werden
Reply #82019-05-11
Zweite Frage: Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass beim Ummontieren des Positioniersystems weder die Montageposition noch der Rückführungszylinder auch nur im Geringsten verändert werden – außerdem muss die Schließweite der Ventile konstant bleiben. Andernfalls muss das Positioniersystem nach dem Ummontieren erneut justiert werden
Reply #92019-05-12
Man verlangt 100 %, es wurde nichts von 0 Prozent gesagt. Eine erneute Prüfung erfordert auch noch, dass du hier Unsinn redest.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.