Thread Content
Nachdem die Kabel der explosionsgeschützten Geräte durch die Stahlrohre geführt wurden, werden sie mit explosionsgeschützten Flexschläuchen mit den Geräten verbunden. Ist es dann noch notwendig, explosionsgeschützte Dichtverbindungen zu verwenden? Ursprünglich verfügten die alten Anlagen bei ihrer Errichtung über keine explosionsgeschützten Dichtverbindungen. Auch eine Nachrüstung ist jetzt schwierig, da die Länge der Kabel nicht ausreicht. Um explosionsgeschützte Dichtverbindungen einzubauen, müsste ein Stück des Stahlrohrs abgeschnitten werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Kabel während der Arbeiten ebenfalls beschädigt werden. Die Kabel sind schließlich direkt in den Kabelkanälen verlegt, wodurch ein Austausch ebenfalls sehr unpraktisch ist. Gibt es jemanden mit einer Lösung? Danke!
Ein flexibler Schlauch gilt bereits als explosionsgeschützter Dichtanschluss … Es ist nicht notwendig, einen separaten explosionsgeschützten Dichtanschluss einzubauen. Tragrohr – Leitungsschacht – Flexibles Rohr – Messgeräte, diese Verbindung ist in Ordnung.
Die Vorschriften für die Planung von Anzeigeverrohrungen und -leitungen gemäß HG/T 20512-2000 legen in Punkt 7.3.6 fest, dass zwischen den Schutzrohren und den Messkomponenten bzw. Feldgeräten flexible Verbindungsrohre verwendet werden sollten. An den Eingängen der Kabel für explosionsgeschützte Feldgeräte sowie Steckdosenboxen müssen entsprechende Abdichtmaßnahmen zum Schutz vor Explosionen getroffen werden. Wie soll man diesen Satz verstehen? Ist die Installation von explosionsgeschützten Dichtverbindungen eine Vorschrift? Als Experten den Ort inspizierten, waren sie der Ansicht, dass es gegen die Vorschriften verstößt, wenn wir keine explosionsgeschützten Dichtungen verwenden – das führt zu Abzugpunkten. Aber ich habe gesucht – in diesen Designvorgaben wird es bereits erwähnt. Gibt es noch weitere Vorschriften, die darauf Bezug nehmen? Danke!
SH/T 3521-2013 Technische Vorschriften für den Bau von Instrumentierungssystemen in der Petrochemieindustrie > 8 Installation von Instrumentationsleitungen > 8.4.7 Bei der Verbindung der Schutzrohre mit Komponenten wie lokalen Bedienpulten, Instrumentenkästen, Verbindungsboxen und Leitungskästen müssen Abdichtmaßnahmen getroffen werden, und die Rohre müssen fest befestigt werden. Der Auslass des Schutzrohrs sollte etwa 250 mm unter dem Eingang für die Signale der Messgeräte liegen. Zwischen dem Schutzrohr und den Messelementen oder den vor Ort installierten Geräten sollten flexible Rohre verwendet werden. Falls keine flexiblen Rohre verwendet werden, sollten die Enden des Rohrs in Form einer Trichteröffnung gestaltet werden – oder mit Schutzkappen versehen sein. Wenn der Schutzschlauch von oben nach unten verlegt wird, muss an der niedrigsten Stelle ein Ablaufdreieck angebracht werden. Die Eingänge für Instrumente und Messgeräte sollten mit Kabelverschlüssen abgedichtet werden, siehe Abbildung 8.4.7. SH/T 3019-2016 Norm für die Planung von Anlagen und Leitungen in der Petrochemieindustrie > 7 Verlegung von Kabeln > 7.3.6 Wenn zwischen dem Schutzrohr und den Messelementen oder Feldgeräten flexible Rohre verwendet werden, sollte das Ende des Schutzrohrs etwa 250 mm unterhalb des Eingangs des Geräts liegen. Wenn das Schutzrohr von oben nach unten zum Gerät verlegt wird, muss am Ende des Rohres ein Ablaufventil angebracht werden. Wenn zwischen dem Schutzrohr und dem Messgerät kein flexibles Rohr verwendet wird, müssen die Enden des Rohres mit Schutzkappen oder in Form einer Trichteröffnung versehen sein. HG/T 20512-2014 Richtlinien für die Planung von Anschlussleitungen und -verkabelungen > 8 Verlegung von Kabeln > 8.1.13 Zur Schutz der Kabel an den Eingängen und Ausgängen von Feldmessgeräten, Verbindungsboxen sowie lokalen Bedieneinheiten sollten folgende zwei Methoden angewandt werden: 1 Kontinuierliche Methode: Die dichten Verbindungsstücke der Kabel werden mit verzinkten, geschweißten Stahlrohren verbunden. 2 Diskontinuierlich: Kabelverschraubung mit Kabelträger oder Kabelverschraubung mit verzinktem geschweißtem Stahlrohr. GB 50093-2013 Norm für den Bau von Automatisierungsanlagen und die Qualitätskontrolle > 7 Installation von Messleitungssystemen > 7.4.8 Zwischen Kabelkanälen und Messkomponenten oder Vor-Ort-Messgeräten sollten flexible Leitungen verwendet werden; außerdem müssen wasserdichte Biegungen vorhanden sein. Bei der Verbindung mit Vor-Ort-Messkästen, Verbindungsboxen und Steckdosen muss eine Abdichtung gewährleistet sein, und sie müssen fest befestigt werden. GB 50093-2013 Norm für den Bau von Automatisierungsanlagen und die Qualitätskontrolle > Erläuterungen zu den Vorschriften > 7 Installation der Messschaltungen > 7.4.8 Um zu verhindern, dass Staub, Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Messkomponenten oder die Vor-Ort-Messgeräte gelangen, können flexible Schläuche verwendet werden. In einigen Fällen werden außerdem Kabelkanäle verwendet, wobei diese von den Messkomponenten bzw. Vor-Ort-Messgeräten getrennt sind. Wenn die Kabel in die Messkomponenten oder Vor-Ort-Messgeräte führen, werden Dichtungen verwendet. Wenn man es so betrachtet, legen die nationalen Standards tatsächlich fest, dass zur Verbindung der Instrumente Dichtungen verwendet werden müssen. Doch diese Vorschrift ist eigentlich sinnlos – wenn bereits Dichtungen verwendet werden, wozu dann noch flexible Schläuche? Einfach der Goland-Stecker plus Leitungsrohr – das reicht schon. Angesichts dieser Situation empfehle ich, entweder ein flexibles Rohr auszutauschen, wobei man ein dichtendes Flexrohr wählen sollte (das wird wohl schwer zu finden sein), oder man verwendet eine Gran- Dichtung zusammen mit einem nackten Kabel sowie einer Schutzkappe – auf diese Weise kann man das flexible Rohr weglassen.
Meiner Ansicht nach sind explosionsgeschützte Flexschläuche gleichbedeutend mit Dichtvorrichtungen … Allerdings wird das im nationalen Standard nicht ausdrücklich erwähnt……
Äh, lass mich mal die Experten von SEI und CEI fragen, was sie dazu sagen……
Es gibt jetzt keine zusätzlichen Umhüllungsrohre mehr – es reicht aus, direkt eine explosionsgeschützte Verbindungsstelle zu verwenden. Kurvenförmige Rohre haben abgesehen von der Bewässerung eigentlich keinen Vorteil.
Die Installation kann entweder kontinuierlich oder diskontinuierlich erfolgen. In beiden Fällen sind jedoch Dichtverbindungen erforderlich. Bei der diskontinuierlichen Installation werden explosionsgeschützte Anschlüsse verwendet, während bei der kontinuierlichen Installation am Ende des Flexschlauchs ein Y-förmiger explosionsgeschützter Dichtungsanschluss oder ein explosionsgeschützter Dichtungsanschluss für den Flexschlauch benötigt wird. All diese Maßnahmen dienen dazu, eine Explosionssicherheit zu gewährleisten – daher sind Dichtvorrichtungen unerlässlich
Grundsätzlich gibt es kein Problem damit, bei intrinsisch sicheren Messgeräten Stahlrohre mit Flexrohren zu den Messgeräten zu verbinden; Aber wenn es sich um explosionsgeschützte Geräte handelt, sollten dichte Verbindungsstücke verwendet werden.
Unser Institut betrachtet flexible Schläuche in der Regel als Schutz für die Enden von Kabeln. Für die Explosionsschutzfunktion sind außerdem dichte Dichtungen notwendig
Zunächst werden Flexschläuche in der Regel als Flexschläuche mit explosionsgeschützten Verschlusselementen beschrieben. Die Verschlusselemente an diesen Schläuchen sorgen für eine explosionssichere Abdichtung. Was Sie mit „Explosionsgeschützten Verschusselementen“ meinen, nennt man im Alltag auch explosionsgeschützte Flansche. In der Regel wird für Kabel keine mechanische Schutzabdeckung aus verzinktem Metall verwendet. Stattdessen werden gesicherte Kabel direkt durch die kleinen Leitungskästen in das Gebäude geführt; dabei bleibt ein Teil des Kabels außen ungeschützt. Ich verstehe also nicht, was du da meinst.
Wenn man flexible Schläuche verwendet, sind sicherlich Dichtverbindungen erforderlich. Einige explosionsgeschützte flexible Schläuche verfügen bereits über solche Dichtverbindungen. Auch die Verbindungen zwischen verzinkten Rohren und den elektrischen Anschlüssen der Geräte sind mit Dichtverbindungen ausgestattet. Doch bei einigen Schläuchen müssen wir diese Dichtverbindungen selbst hinzufügen. Kurz gesagt: Wenn man flexible Schläuche verwendet, gibt es auf jeden Fall Dichtverbindungen zur Verbindung der Komponenten. Heutzutage werden keine flexiblen Schläuche mehr verwendet – stattdessen werden explosionsgeschützte Anschlüsse verwendet.
Explosionsschutz bedeutet vor allem, dass Funken im Inneren von Geräten oder Apparaten keine brennbaren oder leicht entflammbaren Stoffe in Brand setzen dürfen. Deshalb sind explosionssichere Verbindungen unerlässlich. Explosionsgeschützte Rohre können ebenfalls eine explosionshemmende Wirkung haben, sind aber für die Installation und Wartung unpraktisch.
1) Wenn es sich um nicht-geschützte Kabel handelt, gelangen die Leitungsdrähte über Stahlrohre und flexible Rohre zu den Geräten (falls das flexible Rohr mit der Steuerbox verbunden ist, sind dichte Verbindungsstücke am besten); Die Steuerkabel werden über Stahlrohre und Grannen geleitet ; 2) Bei isolierten Kabeln reicht es aus, direkt eine Isolierhülle hinzuzufügen; Stahlrohre oder flexible Rohre sind nicht notwendig.
Letztendlich ist es der Glanzkopf, der die Explosionsschutzfunktion übernimmt; die Flexschläuche dienen lediglich zum Schutz der Kabel. Man sollte die Prioritäten nicht verwechseln.
Ich stimme der Meinung vom 7. Stock zu. . . . Explosionsgeschützte Flexschläuche sind wirklich völlig nutzlos.
Die Anforderungen jedes Entwurfsbüros sind etwas unterschiedlich. Ohne einen explosionsgeschützten Verschluss kann ein explosionsgeschützter Schlauch seine Funktion nicht erfüllen. Ohne explosionsgeschützten Schlauch kann man zwar mit einem explosionsgeschützten Anschluss eine Explosion verhindern, doch an einigen Stellen bleibt der mechanische Schutz schwach.
https://mp.wei*n.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w
Interessantes Thema, stimme der Aussage von Ebene 16 zu
Im 19. Stock wurde eigentlich bereits die Antwort gegeben. Explosionsgeschützte flexible Schläuche sind nicht zwingend erforderlich. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Kabel zu schützen – beispielsweise vor mechanischen Schäden (falls es sich um mehrere Einzeldrähte oder um ungeschützte Kabel handelt), vor chemischer Korrosion vor Ort oder vor Alterung durch starke Sonneneinstrahlung. Betrachten Sie es einfach als Leitung zum Verlegen von Kabeln. Die Eingänge für die Anschlüsse der Messgeräte müssen mit Kabelverschlusseinrichtungen ausgestattet sein. Bei explosionsgeschützten Messgeräten müssen hingegen explosionsgeschützte Verbindungsstücke verwendet werden, um die Konstanz und Integrität des explosionsgeschützten Schutzniveaus zu gewährleisten. Egal, ob die Kabel in flexiblen Rohren oder Stahlrohren geführt werden – oder sogar ohne Rohre – müssen an der Eingangsstelle des Geräts Grann-Schweißnähte verwendet werden. Es gibt Vorschriften, wonach im Umkreis von 450 mm um die Gehäuse aller Zündquellen eine Abdichtung erforderlich ist. In der Praxis ist es am besten, an den Eingängen der Geräte eine Abdichtung vorzunehmen. Daher sind explosionsgeschützte Flexschläuche nicht notwendig, während explosionsgeschützte Kabelverschlüsse (Explosionsschutz-Grundstücke) hingegen unerlässlich sind.