Die Situation ist folgende: Es gibt einen Fluss von leichtem Öl, der mit einem Masseflussmesser gemessen wird. Hinter dem Flussmesser befindet sich eine pneumatische Regelventil, die den Ausfluss steuert. Der Regelventil hatte ständig innere Lecks. Früher lag die tägliche Gesamtwertung des Durchflussmessers bei etwa 5 bis 6 Tonnen. In letzter Zeit liegt diese Wertung unter einer Tonne pro Tag. Wenn man die Vorsteuerventil abschaltet und stattdessen eine manuelle Entleerung verwendet, beträgt die tägliche Gesamtwertung etwa 4 Tonnen. Könnten Sie bitte helfen, herauszufinden, ob es neben dem Leck in der Regulierungsventil noch weitere Gründe für die sinkende Messung gibt?
Wenn das Leck im Regelventil zunimmt, sammelt der Durchflussmesser dann nicht mehr an? Was will der Vermieter ausdrücken?
Es kommt zu Undichtigkeiten im Regelventil, wodurch der Durchflussmessgerät keinen Durchfluss erkennen kann. Nur wenn das Regelventil geöffnet ist, kann das Durchflussmessgerät den Durchfluss messen.
Der kleine Durchfluss wurde abgeschaltet, senken Sie diesen Parameter etwas – solange der Durchflussmesser funktioniert, kann man den Wert trotzdem messen
Die Abschaltung bei geringem Durchfluss ist deaktiviert – doch bei geringem Durchfluss sind die Fehler sehr groß… Laut Ihrer Analyse floss ursprünglich 5–6 Tonnen pro Tag aus; jetzt muss der innere Leckstrom sicherlich zugenommen haben. Das Ergebnis ist jedoch nicht ein höherer Durchfluss, sondern ein niedrigererer – es sind also nur noch 4 Tonnen, oder? Gibt es dann keine Möglichkeit, dass die Leckmenge des Regulierventils verringert wird? Oder ist der Massenstrommesser ungenau geworden? Ich biete Ihnen zwei Lösungen an – versuchen Sie sie erst einmal aus.
Lösung 1: Der Regelventil wird demontiert, der Ventilkörper wird abgenommen und die Ventilklappe wird geschliffen, um Lecks zu verringern. Danach kann man weitersehen.
Lösung 2: Der Durchflussmesser wird demontiert und zur Überprüfung in ein Prüflabor gebracht, um herauszufinden, ob der Nullpunkt verschoben ist. Außerdem sollte der Druck im Anfangsteil der Leitung überprüft werden – es ist auch möglich, dass die Leitung nicht vollständig gefüllt ist… Mir fällt im Moment nichts mehr ein
Der Massenstrommesser sollte mit einer Funktion zur Unterdrückung von Schwachsignalen ausgestattet sein. Da das Leckagevolumen am Regelventil nicht den Schwellenwert für die Unterdrückung von Schwachsignalen erreicht, wird der Durchfluss nicht erfasst. Nach Ihrer Beschreibung scheint es ein Problem mit unterbrochenem Abfluss zu geben. Es muss überprüft werden, ob es beim Massenstrommesser Probleme mit unvollständig gefüllten Rohren geben kann, und ob bei leichtflüssigen Ölen Probleme mit Verdampfung auftreten können.
Das macht Sinn, das ist möglich. Danke für die Antwort, Haiyou.
Das macht Sinn, das ist möglich. Danke für die Antwort, Haiyou.
Das ist logisch, danke an Haiyou für den Erfahrungsaustausch.
An der Rohrleitung sollten Schalventile oder Stopfventile vorhanden sein – beides handbediente Ventile. Nachdem diese vollständig geschlossen wurden, sollte man prüfen, ob das System zu bestimmten Zeiten tatsächlich keine Verwendung von diesen Ventilen und Messgeräten benötigt. Ich denke, es ist wahrscheinlich, dass die Messgeräte ungenau sind……
Ein Innenleck ist eine mögliche Ursache. Wenn es keine anderen Leckstellen gibt, liegt ein Problem mit der Messgenauigkeit des Durchflussmessers vor – in diesem Fall muss es in eine Prüfstelle gebracht werden, um kalibriert zu werden. Außerdem kann es vorkommen, dass bei anhaltendem Innenleck auch bei geringen Mengen keine Messung stattfindet. Auch die Ventile müssen repariert werden