Es gibt eine Regulierungsklappe, die in das SIS-Interlocksystem integriert werden muss; es ist jedoch kein Elektromagnetventil vorhanden. Das Planungsbüro hat vorgeschlagen, die Regulierung über AO im SIS-System durchzuführen, wobei das Interlocksystem ebenfalls über AO gesteuert wird. Gibt es eine Normgrundlage, die es den Entwurfsbüros ermöglicht, in der DCS mit AO zu steuern und im SIS mit DO-Sperren zu arbeiten?
Reply #22019-05-15
Ich habe noch nie gesehen, dass in SIS AO verwendet wird.
Reply #32019-05-15
Wo gibt es in dem SIS Analog-Signale? Sind das nicht alle digitalen Schaltsignale? Entweder an oder aus
Reply #42019-05-15
Man kann sie doch einfach darum bitten – braucht man da noch Standards?
Reply #52019-05-22
Wie soll man dann Werte wählen, wenn die Temperatur hoch oder niedrig und der Druck ebenfalls hoch oder niedrig ist? Sind das nicht alle Analog-Eingänge? Analoge Ausgänge werden im Allgemeinen selten verwendet, aber das bedeutet nicht, dass es keine analogen Ausgänge gibt.
Reply #62019-05-22
Füllstand, Druck, Temperatur usw. sind A-Signale, aber an das SIS werden D-Signale übermittelt
Reply #72019-05-25
Zu welcher Branche gehören Sie? Einige Vorschriften gelten für die Branche.
Reply #82019-06-17
Es gibt tatsächlich besondere Fälle, in denen SIS-AOR zur Interlocksicherung verwendet wird; in solchen Fällen müssen alle Anforderungen an die Interlocksicherung klar definiert werden. Die AO-Karten von SIS sind nicht besonders günstig – aus Sicht des Preis-Leistungs-Verhältnisses sollte man sie sorgfältig abwägen.
Reply #92019-06-17
Das SIS-System benötigt normalerweise keine manuelle Bedienung; entweder wird über die AO-Sperre im SIS direkt eine vollständige Ein- oder Aus-Schaltung der Ausgänge vorgenommen.
Reply #102019-06-17
Haben die AO-Karten in den Produkten dieses SIS-Systems eine SIL-Zertifizierung? Es scheint, dass viele AO-Karten für SIS-Systemprodukte nicht zertifiziert sind. Kann ein Regelventil ohne Elektromagnet einen DO-Aus-Schalter haben?
Reply #112019-06-27
Unklar, in der Regel gibt das SIS ein DO-Signal an den DCS weiter, und der DCS stellt dann den Regelventil auf 0
Reply #122019-06-28
Es gibt keine Vorschriften, die vorschreiben, dass die SIS-Ausführungseinheiten zweistellige Messgeräte sein müssen. Als Beispiel: Der Regelventil am Schornstein des Heizofens wird beim Betrieb des Luftvorwärmungssystems vollständig geschlossen. Wenn das Luftvorwärmungssystem ausfällt, muss das Ventil geöffnet werden, damit der Rauch direkt abgeleitet werden kann. Es ist jedoch nicht ratsam, es vollständig zu öffnen – sonst könnte der Unterdruck im Ofen außer Kontrolle geraten. Besser ist es, es auf einen bestimmten Öffnungsgrad einzustellen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.