In der Fabrik gibt es ein PLC-System zur automatischen Probenentnahme und -analyse. Ursprünglich wurde alle 3 Minuten eine Probe entnommen. Jetzt findet keine automatische Probenentnahme mehr statt. Es ist zwar möglich, manuell eine Probe zu entnehmen – dafür wird ein Motor verwendet. Zudem wurden der Timer sowie das PLC-Modul ausgetauscht. Ich frage die Experten: Wo könnte das Problem liegen? Unter normalen Umständen leuchtet der Timer nur dann, wenn eine Probe entnommen wird. Jetzt leuchten beide neuen Lampen – wie auf dem Bild zu sehen ist. Sowohl die UP-Lampe als auch die PW-Lampe leuchten. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 49205455 am 16.05.2019 um 18:32 geändert. Es wird darauf hingewiesen, dass der PLC keinen Betriebszustand des Motorkontakters feststellen konnte. Prüfen Sie den Schaltkreis der Hilfskontakte des Kontaktors. Zum Beispiel, ob die Hilfskontakte in Ordnung sind und ob die angeschlossenen Leitungen intakt sind. Es scheint, dass das dazu dient, die Drehrichtung des Motors zu steuern. Logischerweise muss es den Zustand des Motors überprüfen, bevor es zum nächsten Schritt übergeht; andernfalls würde das Schließen der beiden Kontakte einen Kurzschluss verursachen.
Die automatische Bedingung ist wohl noch nicht erfüllt, man kann doch einfach den Programmcode online ansehen
Räumen Sie den Schrank mal aus – darin befindet sich Staub oder Ähnliches. Das kann leicht zu Fehlern führen. Überprüfen Sie das Programm online und beobachten Sie, welche Bedingungen nicht erfüllt sind, sodass der nächste Schritt nicht ausgeführt werden kann. So ist es einfacher, das Problem zu finden. Falls Sie keine Möglichkeit dazu haben, können Sie den Hersteller um Anleitung bitten