Thread Content
Meine Damen und Herren, können die Feuerwehrleitstelle und die Steuerungszentrale für die Produktion gemeinsam genutzt werden?
Wenn du teilen willst, dann teile einfach das Weiß – genauso wie du und deine Frau ein gemeinsames Bett habt. Wer kann euch da schon davon abhalten, miteinander zu schlafen? :lol Auch wenn du und deine Frau getrennte Betten habt, hindert einen das trotzdem nicht.
Du und deine Frau, ihr macht Unsinn und habt dabei noch Recht.
Das geht, aber getrennt ist besser. Heutzutage sind Mini-Feuerwehrstationen erforderlich – nutzen Sie die Gelegenheit und bauen Sie eine.
Es kann gemeinsam verwendet werden; die Designvorgaben können dem Anhang entnommen werden
Schauen Sie sich GB50116, 3.4.6 an
GB50116 3.4.6 Im Feuerlöschsteuerungsräumlichkeiten ist es strengstens verboten, elektrische Leitungen sowie Rohrleitungen zu verlegen, die nichts mit den Feuerlöschanlagen zu tun haben. 3.4.8 In den Brandmeldezentralen, die mit anderen schwachstrombasierten Systemen im Gebäude kombiniert werden, sollten die Brandbekämpfungsanlagen zentral untergebracht werden. Zudem sollte zwischen diesen Anlagen und den anderen Geräten ausreichend Abstand bestehen. Ich verstehe, dass 3.4.6 weiterhin bedeutet, dass das Fachgebiet Elektrotechnik (Hochspannung) nicht ungehindert durch die Brandkontrollkammer gelangen darf. Gleichzeitig wurde bei der Erstellung von SH3006 auch GB50116 eingehalten; in Abschnitt 4.3.4 (C) wird außerdem beschrieben, dass die Brandkontrolltafel mit den anderen Kontrolltafeln im Hauptsteuerraum koordiniert sein sollte. Außerdem haben die Betreiber manchmal die Aufgabe, die Brandüberwachung im Werk zu überwachen und bei einem Brand umgehend die Feuerwehrkräfte im Werk zu koordinieren. Eine getrennte Einrichtung der Feuerleitstelle erschwert es, diese Aufgaben zu erfüllen. Es ist ersichtlich, dass es möglich ist, ihn mit dem Prozesssteuerungsraum zu teilen, sofern der Grundsatz der Vermeidung gegenseitiger Störungen aus der Auslegung der Vorschriften von GB50116 eingehalten wird.
In den Räumen für Präzisionschemieanlagen werden die entsprechenden Geräte in der Regel zusammen untergebracht. Die Feuerlösch- und Steuerungssysteme können ebenfalls zusammen platziert werden. Manchmal wird die Feuermeldeanlage hingegen im Leitstand untergebracht……